Les gaines souterraines FT doivent-elles être étanches?

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
ycaz
Messages : 3
Enregistré le : 08/03/09 16:12

Les gaines souterraines FT doivent-elles être étanches?

Message par ycaz »

Bonjour

Je voudrais savoir si la gaine verte souterraine qui permet le passage du câble France Télécom de la rue à la maison doit être étanche?

Selon mon constructeur, il est normal que la gaine soit pleine d'eau car non étanche.

Merci

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonjour.

De par leur conception, les gaines, destinées au passage sous-terrain des câbles électriques ou bien téléphoniques, sont réputées étanches.
Dans la mesure où la gaine n'est pas d'un seul tenant (dans ce cas, il existe des manchons pour le raccordement des extrémités) il se peut que de l'eau pénètre à l'intérieur à cet endroit, mais de là à ce que la gaine soit pleine d'eau , il y a tout de même un grand pas que votre constructeur franchit allégrment :lol:
À moins que votre maison soit sur pilotis et que la gaine passe en sous-marin :?: :D
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

Répondre