Page 1 sur 1
					
				Quelles sections et entraxe pour les pannes
				Publié : 11/08/10 21:54
				par Preskrien
				Bonjour à Tous,
Je suis entrain de construire un préau en appui sur mur de clôture et celui de la maison. Il fait 3 mètres de large et 5 mètres de long, avec une seule pente.
Pour la toiture, j'ai prévu des tuiles canal de 50, soit 58 kgs/m2.
Pourriez-vous m'indiquer la section et l'entraxe des pannes ; j'envisage de les mettre dans le sens de la pente (largeur) (3m).
Pente 25 %. Du vent mais pas de neige. A 10 km de la Côte atlantique. Volige ou liteau direct 32 X 32
Merci d'avance.
			 
			
					
				
				Publié : 12/08/10 08:34
				par hadoc
				il n'y a donc pas de poutre horizontale à mi-pente ;
perso ,je mettrais des bois de 8 X 22 , espacés de 50 cm , et de la volige de 21mm, contre la prise au vent 
je recouvrirais d'un tissu  spécial toiture ,étanche à l'eau, mais "respirant" ,  contre le soufflage d'eau dû au vent 
puis litelage et tuiles ,
 il vaut  mieux fixer  les tuiles du pourtour par sécurité
			 
			
					
				Section pannes et entraxe
				Publié : 12/08/10 12:57
				par Preskrien
				Merci pour ta réponse.
Tous les 60, c'est juste ? Pour ne pas avoir trop de découpe d'isolant.
			 
			
					
				Re: Section pannes et entraxe
				Publié : 12/08/10 13:22
				par Preskrien
				Preskrien a écrit :Merci pour ta réponse.
Non il n'y aura pas de panne intermédiaire dans le sens horizontal car cela fait une grande portée (5m) et pour moi cela complique un peu les choses.
J'envisageais donc de les encastrées dans les parpaings puis de couler du béton par dessus.
Mais j'ai encore quelques questions :
Tous les 60, est-ce risqué pour la solidité de l'ouvrage ? Pour ne pas avoir trop de découpe d'isolant.
Comment doivent être les extrémités de chaque panne encastrée ? Coupées droit d'équerre ou biseautées ? Il y a sûrement des termes précis ...
 
			 
			
					
				
				Publié : 12/08/10 17:47
				par hadoc
				pas d'inconvénient à mettre à 60 cm ,  c'était seulement  par "habitude " pour les fixations  des supports de chenaux ; il faut alors un bandeau en planche de 27 , et là, plus de souci  pour visser les crochets 
pas obligé de biseauter, ,c'est à dire une coupe verticale totale  des bois  en haut dans le mur, mais il peut être utile de couper un peu l'angle  qui touche  ,afin d'avoir plus de bois  scellé, et on peut  mettre  une chute de fer à béton traversant  le bois et dépassant de qques centimètres de part et d'autre du bois, qui sera prise dans le scellement,
idem dans le mur du bas
une coupe verticale de chaque bois est nécessaire en bas ,bien sûr:
pour  tracer le bas dépassant , "le forget " , il y a un minimum dans chaque région, et il faut voir avec  le nombre de  rangs de tuiles posées afin  de ne pas avoir  à couper les tuiles en haut :       
 à la distance  du mur , un coup de cordex  par dessus ,puis tracé au niveau vertical sur chaque bois  
espérant être clair 
à+
			 
			
					
				
				Publié : 16/08/10 20:42
				par zouzou28
				hadoc a écrit :pas d'inconvénient à mettre à 60 cm ,  c'était seulement  par "habitude " pour les fixations  des supports de chenaux ; il faut alors un bandeau en planche de 27 , et là, plus de souci  pour visser les crochets 
pas obligé de biseauter, ,c'est à dire une coupe verticale totale  des bois  en haut dans le mur, mais il peut être utile de couper un peu l'angle  qui touche  ,afin d'avoir plus de bois  scellé, et on peut  mettre  une chute de fer à béton traversant  le bois et dépassant de qques centimètres de part et d'autre du bois, qui sera prise dans le scellement,
idem dans le mur du bas
une coupe verticale de chaque bois est nécessaire en bas ,bien sûr:
pour  tracer le bas dépassant , "le forget " , il y a un minimum dans chaque région, et il faut voir avec  le nombre de  rangs de tuiles posées afin  de ne pas avoir  à couper les tuiles en haut :       
 à la distance  du mur , un coup de cordex  par dessus ,puis tracé au niveau vertical sur chaque bois  
espérant être clair 
à+
+1 en étant macon couvreur je n ai rien a ajouter bravo l explication 

 
			 
			
					
				Sections entraxe pannes
				Publié : 17/08/10 09:08
				par Preskrien
				Merci à vous.
Reste plus qu'à faire