otmani

prise de terre

Message par otmani »

je veux savoir la valeur en homs de la prise de terre lorsque le differentiel est de 30 mA et lorsqu'il est de 300 mA
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: prise de terre

Message par Totor »

C'est le calibre du disjoncteur différentiel qui dépend de la résistance de la prise de terre, et non l'inverse, pour assurer une protection correcte !

En divisant 50 000 par le calibre du différentiel en milliampères, vous obtenez la résistance MAXIMALE admise pour la prise de terre.

Exemples (arrondis) :
- 50 000 / 500 mA = 100 Ohms au maximum.
- 50 000 / 300 mA = 167 Ohms au maximum.
- 50 000 / 30 mA = 1667 Ohms au maximum. Seulement, cette valeur de plus de 1 000 Ohms est une très mauvaise terre : très peu de sécurité !

On considère qu'un bonne terre doit faire au maximum 100 Ohms, à partir de 500 Ohms, ce n'est déjà plus très bon, à partir de 1 000 Ohms, ce n'est plus bon du tout.

Enfin, je vous disssuade de monter un disjoncteur de tête de 30 mA, il sautera tout le temps, sauf évidemment (comme je viens de dire) si la terre est mauvaise !

Notez que, par sécurité, Promotelec recommande un différentel 30 mA à partir de 500 Ohms de résistance de terre.