électricité

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
eric

électricité

Message par eric »

quel est le mode de calcul d'un calibre d'un interrupteur différenciel dans une installation electrique et la différence avec un dijoncteur différentiel? merci pour la réponse.
Avatar de l’utilisateur
Gpif
Messages : 1183
Inscription : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: électricité

Message par Gpif »

Bonjour,
le disjoncteur différentiel possede une détection de surcharge en courant (calibre 25A par exemple). La détection est magnéto-thermique. Il est associé au système differentiel qui assure une protection contre les courants dérivés; La différence de courant ( 30mA) entre la phase et le neutre fera déclencher la protection différentielle. L'interrupteur différentiel ne possede pas de détection de surcharge mais possede la détection différentielle. Son calibre sera déterminé par la somme des intensités qui traverseront ses contacts de puissance (25A,32A ,45A ou 63A).
Cordialement.