Bonjour à tous,
j'ai unléger soucis concernant un Va et Vient.
Je vais essauyer d'être clair...
Quand on rentre dans la pièce, on allume avec l'inter 1, c'est OK
On éteint avec l'inter 2 c'est OK,
On allume avec l'inter 2 c'est OK,
On éteint avec l'inter 1 et là, c'a ne fonctionne pas...
KEZAKO?
MErci de votre aide.
Bien à vous
Va & Vient
-
- Messages : 106
- Inscription : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Va & Vient
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
Woody Allen
A mon avis :
- Soit l'interrupteur 1 est défaillant (reste parfois collé intérieurement), ce qui m'étonnerait,
- Soit il y a plutôt 2 fils croisés dans un interrupteur (commun et navette), mais alors, sur une des positions d'un interrupteur, on ne peut jamais rallumer à partir de l'autre puisque la liaison n'est jamais établie. Est-ce cela ?
- Soit que je vieillis et je ne comprends pas ...
- Soit l'interrupteur 1 est défaillant (reste parfois collé intérieurement), ce qui m'étonnerait,
- Soit il y a plutôt 2 fils croisés dans un interrupteur (commun et navette), mais alors, sur une des positions d'un interrupteur, on ne peut jamais rallumer à partir de l'autre puisque la liaison n'est jamais établie. Est-ce cela ?
- Soit que je vieillis et je ne comprends pas ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-