branchement inetrphone sur motorisation

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
bobymail
Messages : 2
Enregistré le : 11/05/09 06:34

branchement inetrphone sur motorisation

Message par bobymail »

Bonjour

Je réalise actuellement mon installation de portail et je suis confronté à un probleme : je ne trouve pas dans la documentation de mon interphone (extel toptel 100) comment le raccorder à ma motorisation (nice popkit) de maniere à pouvoir ouvrir le portail à l'aide du combiné de l'inter.Merci d'avance pour vos renseignements.

florian
Messages : 411
Enregistré le : 15/04/06 21:07
Localisation : Seine Maritime

Message par florian »

Bonjour,
Il vous suffit de raccorder un des boutons poussoirs ( s'il y en a, évidemment, en règle générale, on en trouve au moins un pour actionner une gache électrique ) de votre combiné sur la commande externe d'ouverture/fermeture du portail ( 2 plots sur un bornier, qui doivent être repérés sur le schéma de raccordement de la motorisation ).
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...