Monotube:
Bitube:
Pinguoin je constate que vous avez du bel équipement. Ce qu'on trouve généralement qu Québec c'est différent. Cette valve à raccords à compression s'enlève et s'installe d'une seule clé et je crois bien que vous allez devoir vous soumettre à l'exercice. Encore faut-il vider le système... rhaaah lala!
Au Québec on ne retrouve trop souvent que des robinets conventionels. C'est très peu efficace, très peu "modulant" si j'ose dire. On ne sait jamais si on a ouvert peu ou beaucoup. Il n'y a pas de pointeau à l'intérieur.
Un détail... tant qu'à parler de chauffage. Il y a deux types de bouilloires. Elles sont identifiables selon qu'elles contiennent beaucoup d'eau ou peu. Elle doivent aller de pair avec les rads qui eux aussi doivent contenir beaucoup ou peu d'eau.
Les bouilloires contenant peu d'eau sont concues de façon à délivrer peu d'eau très chaude. On parle de convectairs au niveau des rads.
Les bouilloires contenant beaucoup d'eau sont concues de façon à délivrer beaucoup d'eau pas très chaude. C'est le volume d'eau qui fait la différence. Le principe "convectair" devient déficient en ce cas. On parle plus de radiateur (radiation) plutôt que de convecteur (convection) ici.
Un mélange des deux types de rad (convectair et radiateur) constitue une erreur.
Une bouilloire à basse inertie (contenant peu d'eau) vous fera cuire si vous avez des radiateurs à haute inertie (gros rads contenant beaucoup d'eau) et par conséquent vous serez portés à baisser le chauffage. La bouilloire à basse inertie sera emmenée à ne fonctionner qu'en deça de ses capacités, il s'y fera énormément de condensation à l'intérieur et la vie de cette bouilloire sera courte!
D'un autre côté si votre bouilloire est du type haute inertie (contenant beaucoup d'eau) et que vous utilisez des rads à basse inertie l,eau de retour reviendra rapidement à la bouilloire et ses cycles de chauffage seront très rapprochés et fréquents. De plus elle sera emmenée à fonctionner à des températures excédant celles prévues. La vie de cette bouilloire sera courte!
Donc, l'usage simultané des deux types de rad est une erreur. L'eau sera soit trop chaude pour les rads à haute inertie ou soit pas assez pour les rads à basse inertie.
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!