bouton poussoir coup de poing (arret urgenge)

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
corssi
Messages : 25
Enregistré le : 21/01/07 00:46

bouton poussoir coup de poing (arret urgenge)

Message par corssi »

bonjour
comment branche t'on un bouton poussoir coup de poing (arret d'urgence)
sur une installation de type basic ex: alim tri qui arrive sur un tetra et qui ensuite alimente des bipolaire et des prise 16A et 32A (type coffret de chantier)
merci pour vos reponse

florian
Messages : 411
Enregistré le : 15/04/06 21:07
Localisation : Seine Maritime

Message par florian »

Bonjour,
Il faut que vous installiez en aval de votre disjoncteur, un contacteur tétra, dont la bobine est appelée par un BP. Mettez votre arrêt d'urgence en série avec l'auto-maintien de la bobine, et le tour est joué
Image
Avec ça, ça doit fonctionner. Vous collez votre contacteur en appuyant sur BP, vous arrêtez avec AU, et devez redémarrer avec BP. Vous pouvez ajouter un contact NF en série avec BP, qui servira de BP arrêt ( sans verrouillage mécanique, contrairement à l'AU )
Bon bricolage

florian
Messages : 411
Enregistré le : 15/04/06 21:07
Localisation : Seine Maritime

Message par florian »

Erratum ... Une erreur s'est glissée dans le schéma ... préférez cette version ( avec protection indépendante de la commande ):
Image
Cordialement

corssi
Messages : 25
Enregistré le : 21/01/07 00:46

Message par corssi »

merci a vous

Répondre