bonjour
comment branche t'on un bouton poussoir coup de poing (arret d'urgence)
sur une installation de type basic ex: alim tri qui arrive sur un tetra et qui ensuite alimente des bipolaire et des prise 16A et 32A (type coffret de chantier)
merci pour vos reponse
bouton poussoir coup de poing (arret urgenge)
Bonjour,
Il faut que vous installiez en aval de votre disjoncteur, un contacteur tétra, dont la bobine est appelée par un BP. Mettez votre arrêt d'urgence en série avec l'auto-maintien de la bobine, et le tour est joué

Avec ça, ça doit fonctionner. Vous collez votre contacteur en appuyant sur BP, vous arrêtez avec AU, et devez redémarrer avec BP. Vous pouvez ajouter un contact NF en série avec BP, qui servira de BP arrêt ( sans verrouillage mécanique, contrairement à l'AU )
Bon bricolage
Il faut que vous installiez en aval de votre disjoncteur, un contacteur tétra, dont la bobine est appelée par un BP. Mettez votre arrêt d'urgence en série avec l'auto-maintien de la bobine, et le tour est joué

Avec ça, ça doit fonctionner. Vous collez votre contacteur en appuyant sur BP, vous arrêtez avec AU, et devez redémarrer avec BP. Vous pouvez ajouter un contact NF en série avec BP, qui servira de BP arrêt ( sans verrouillage mécanique, contrairement à l'AU )