bonjour,
comment sait on le calibre du disjoncteur diff en tete d'une installation ou d'un cuicuit.
exemple: comment sait on si il faut mettre un 40A ou 63A en tete d'un circuit plaque , machine a lave, four
ou
s'il faut mettre par exemple un 25A ou 40A en tete d'un circuit ou il y a 3 disjoncteur eclairage et 2 disjoncteur PC?
merci a vous
disj. differentiel
I=P/U ou P=UxI
I courant en Ampères
P puissance en Watts
U tension en Volts
Ensuite, on prends une marge de manoeuvre d'environ 30%
Et surtout, ne pas oublier que ce n'est pas très utile de poser des disjoncteurs différentiels qui ont un courant de coupure supérieur au courant maximal de l'abonnement.
I courant en Ampères
P puissance en Watts
U tension en Volts
Ensuite, on prends une marge de manoeuvre d'environ 30%
Et surtout, ne pas oublier que ce n'est pas très utile de poser des disjoncteurs différentiels qui ont un courant de coupure supérieur au courant maximal de l'abonnement.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...