Mesure de la résistance d'une prise de terre
Mesure de la résistance d\'une prise de terre
suivant les conseils avisé de Roland, je repose ici une question déjà posée ailleurs. On verra les réponses.
Comment mesurer la résistance d'une prise de terre ? les valeurs sont mesurée en Ohms (normalement 100 Ohms maxi) avec un Ohmètre, mais COMMENT ?
Comment mesurer la résistance d'une prise de terre ? les valeurs sont mesurée en Ohms (normalement 100 Ohms maxi) avec un Ohmètre, mais COMMENT ?
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
Bonjour,
une mesure directe par un ohmetre de terre ou tellurometre ou voir le lien si dessous et cliquer sur la rubrique à consulter.
http://www.geocities.com/CollegePark/La ... chnmes.htm
Cordialement.
une mesure directe par un ohmetre de terre ou tellurometre ou voir le lien si dessous et cliquer sur la rubrique à consulter.
http://www.geocities.com/CollegePark/La ... chnmes.htm
Cordialement.
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
En fait, dans une installation courante, il s'agit de mesurer la résistance entre la prise de terre du générateur (à partir du neutre d'un transfo local EDF presque toujours en France) et le réseau "terre" de l'installation domestique, c'est à dire quantifier la résistance entre ces 2 points. Cette résistance comprend donc des conducteurs de liaison, des résistances de contacts des "prises" dans le sol et la résistance offerte par ce sol entre les 2 points. Désolé d'être si long, mais c'est pour expliquer que le telluromètre ne mesure QUE le sol, aux endroits de la mesure, et non la continuité totale que nous appellerons Rt (résistance totale de terre). Donc, pour mesurer une prise de terre, il vaut mieux utiliser un moyen détourné basé sur la loi d'Ohm (U = R . I)... Procédure simplifiée admettant un disjoncteur différentiel étalonné à une certaine intensité i (ils le sont pratiquement tous) : Il faut réunir la phase à la terre au moyen d'un rhéostat de puissance dont on diminue progressivement la valeur jusqu'à disjonction. Connaissant la valeur Rh de la résistance du rhéostat à ce moment là, la tension du réseau (230 Volts valeur nominale) et l'intensité i de disjonction (calibre du disjoncteur), il est facile de calculer la résistance de terre Rt = ( 230 / i ) - Rh . Un rhéostat d'environ 10 000 Ohms au moins pouvant supporter 10 Watts à l'aise peut convenir pour une disjonction à 30 milliampères. CQFD, Roland semble être de bon conseil...
Pour info
Bonjour,
Je ne suis pas un grand spécialiste de la mesure de terre, Totor (que je salue!)
connaît certainement mieux le sujet que moi.
Pour info, dans un texte relevé dans une brochure d'infos techniques de
Promotelec. Il est précisé que tout installateur doit mesurer la résistance de prise
de terre avec un "ohmètre de terre" capable de réaliser des mesures de faible ou
très faible valeur sans être perturbé par la présence dans le sol de nombreux
courants telluriques. Je pense qu'il s'agit de la méthode dite de comparaison qui
consiste à mesurer la résistance entre la prise de terre installée et celle de prises
de terre auxilliaires (autres piquets plantés je crois me souvenir à 30 m environ de
la prise créée, mais je n'en suis pas sur). Vous trouverez des ohmètres de terre
chez les principaux fabricants d'outils de mesure comme Chauvin-Arnould, Métrix
ou Fluke mais c'est assez onéreux.
Dans cet article de Promotelec, il est également précisé que l'on peut, en zone
urbaine, mesurer l'impédance de la boucle de défaut phase/terre vu qu'il est
souvent impossible d'aller planter des piquets éloignés pour la mesure. On utilise
alors de petits contrôleurs spéciaux par exemple le Cathom IP403 de Cathu
(dans les 1500 F). Il suffit de le connecter dans une prise de courant et d'appliquer
la sonde sur la barette de mesure (côté tarrivée de la terre, barette ouverte). Par
contre, il est précisé que cette mesure est imprécise lorsque le poste de
distribution EDF est éloigné ou si les terrains sont hétérogènes. Cette mesure
peut également induire en erreur : si la terre du poste de distribution est mauvaise
(ce qui peut arriver), vous obtiendrez alors forcément une mauvaise mesure de
boucle alors que votre prise de terre est correcte. Mais si la mesure est bonne au
premier coup, vous êtes sûr que votre terre est correcte.
Enfin, il est précisé que la mesure avec un contrôleur universel n'est pas valable.
La terre doit faire au maximum 77 Ohms si votre disjoncteur d'abonné est à
650 mA, 100 Ohms pour un 500 mA et 166 Ohms pour un 300 mA.
Cordialement
JL
Je ne suis pas un grand spécialiste de la mesure de terre, Totor (que je salue!)
connaît certainement mieux le sujet que moi.
Pour info, dans un texte relevé dans une brochure d'infos techniques de
Promotelec. Il est précisé que tout installateur doit mesurer la résistance de prise
de terre avec un "ohmètre de terre" capable de réaliser des mesures de faible ou
très faible valeur sans être perturbé par la présence dans le sol de nombreux
courants telluriques. Je pense qu'il s'agit de la méthode dite de comparaison qui
consiste à mesurer la résistance entre la prise de terre installée et celle de prises
de terre auxilliaires (autres piquets plantés je crois me souvenir à 30 m environ de
la prise créée, mais je n'en suis pas sur). Vous trouverez des ohmètres de terre
chez les principaux fabricants d'outils de mesure comme Chauvin-Arnould, Métrix
ou Fluke mais c'est assez onéreux.
Dans cet article de Promotelec, il est également précisé que l'on peut, en zone
urbaine, mesurer l'impédance de la boucle de défaut phase/terre vu qu'il est
souvent impossible d'aller planter des piquets éloignés pour la mesure. On utilise
alors de petits contrôleurs spéciaux par exemple le Cathom IP403 de Cathu
(dans les 1500 F). Il suffit de le connecter dans une prise de courant et d'appliquer
la sonde sur la barette de mesure (côté tarrivée de la terre, barette ouverte). Par
contre, il est précisé que cette mesure est imprécise lorsque le poste de
distribution EDF est éloigné ou si les terrains sont hétérogènes. Cette mesure
peut également induire en erreur : si la terre du poste de distribution est mauvaise
(ce qui peut arriver), vous obtiendrez alors forcément une mauvaise mesure de
boucle alors que votre prise de terre est correcte. Mais si la mesure est bonne au
premier coup, vous êtes sûr que votre terre est correcte.
Enfin, il est précisé que la mesure avec un contrôleur universel n'est pas valable.
La terre doit faire au maximum 77 Ohms si votre disjoncteur d'abonné est à
650 mA, 100 Ohms pour un 500 mA et 166 Ohms pour un 300 mA.
Cordialement
JL
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
Les réponses sont tout à fait éxactes(d'ailleurs merci pour tes réponses totor), moi j'ai juste un petit truc simple pour savoir si une prise de terre est bonne ou pas.
On prend une ampoule de 40Watts, on la relie en phase et terre, le DJ 30 mA doit disjoncter. Si le DJ ne saute pas et la lampe s'allume, la prise de terre n'est franchement pas bonne.
On prend une ampoule de 40Watts, on la relie en phase et terre, le DJ 30 mA doit disjoncter. Si le DJ ne saute pas et la lampe s'allume, la prise de terre n'est franchement pas bonne.
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
C'est exact, un test de disjonction avec une lampe entre phase et terre est simple et efficace. Mais il faut prendre une lampe de 15 Watts ou 25 Watts au pire, car la résistance à "froid" d'un filament est d'environ 10 fois plus petite qu'à chaud, ce qui fait un courant impulsionnel d'appel important. Par exemple, voici des courants : Lampe 25 Watts, appel 1,1 Ampère pour 0,11 A à chaud - Lampe 15 Watts, appel 0,65 A à froid pour 0,065 A à chaud. Bien entendu, le courant d'appel diminue progressivement au fur et à mesure que le filament chauffe (des dizaines de millisecondes quand même, le disjoncteur a le temps de réagir avant).
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
Roland avait bien raison ici il y a des pros et merci à tous les contributeurs et surtout à TOTOR pour sa technicité (tu ne serais pas électricien ?)
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
Non, pas électricien mais plutôt électronicien et également mécanicien... à la retraite.
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
Salut Totor,
tu vois que tu vaux encore quelque chose et que tes compétances servent encore (ici).
A plus. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
tu vois que tu vaux encore quelque chose et que tes compétances servent encore (ici).
A plus. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
Bonjour,
N
Bon, j'ai compris la mode est de mesurer la terre. Alors d'accord, mais moi je n'ai qu'un double décamètre. Cela me paraît fastidieux. Quelqu'un peut-il me renseigner comment faire où bien connaît-il la réponse.
Merci
N
Bon, j'ai compris la mode est de mesurer la terre. Alors d'accord, mais moi je n'ai qu'un double décamètre. Cela me paraît fastidieux. Quelqu'un peut-il me renseigner comment faire où bien connaît-il la réponse.
Merci
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
Jacques, au piquet, les mains sur la tête ! Les z'autres, on reprend : Pour s'assurer du bon fonctionnement d'une prise de terre, il faut... (refrain). <img src="icons/icon25.gif" alt=":hap:" border=0 align=absmiddle>
Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre
N'empêche que l'autre jour j'ai fait 30 kms à pieds avec mon Home Maître et j'ai arrêté, il était toujours à zéro!
Oui , je sais les mains au piquet sur la tête!
Allez salut et à demain, je vais ......
Jacques
Oui , je sais les mains au piquet sur la tête!
Allez salut et à demain, je vais ......
Jacques
Re: Mesure de la résistance de la terre
Et comment on mesure la circonférence de la terre avec un Homme mètre (ou même décamètre).
Re: un secret...chut!
je ne devrais pas le dire mais Totor a joué dans le film: Papy mesure la résistance <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Salut Totor.
Salut Totor.
Re: un secret...chut!
Malgré son âge, il avait prouvé sa résistance en terminant la course. Cette résitance se mesure en durance .