Mesure de la résistance d'une prise de terre

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Patrick

Mesure de la résistance d\'une prise de terre

Message par Patrick »

suivant les conseils avisé de Roland, je repose ici une question déjà posée ailleurs. On verra les réponses.

Comment mesurer la résistance d'une prise de terre ? les valeurs sont mesurée en Ohms (normalement 100 Ohms maxi) avec un Ohmètre, mais COMMENT ?

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Gpif »

Bonjour,
une mesure directe par un ohmetre de terre ou tellurometre ou voir le lien si dessous et cliquer sur la rubrique à consulter.
http://www.geocities.com/CollegePark/La ... chnmes.htm
Cordialement.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Totor »

En fait, dans une installation courante, il s'agit de mesurer la résistance entre la prise de terre du générateur (à partir du neutre d'un transfo local EDF presque toujours en France) et le réseau "terre" de l'installation domestique, c'est à dire quantifier la résistance entre ces 2 points. Cette résistance comprend donc des conducteurs de liaison, des résistances de contacts des "prises" dans le sol et la résistance offerte par ce sol entre les 2 points. Désolé d'être si long, mais c'est pour expliquer que le telluromètre ne mesure QUE le sol, aux endroits de la mesure, et non la continuité totale que nous appellerons Rt (résistance totale de terre). Donc, pour mesurer une prise de terre, il vaut mieux utiliser un moyen détourné basé sur la loi d'Ohm (U = R . I)... Procédure simplifiée admettant un disjoncteur différentiel étalonné à une certaine intensité i (ils le sont pratiquement tous) : Il faut réunir la phase à la terre au moyen d'un rhéostat de puissance dont on diminue progressivement la valeur jusqu'à disjonction. Connaissant la valeur Rh de la résistance du rhéostat à ce moment là, la tension du réseau (230 Volts valeur nominale) et l'intensité i de disjonction (calibre du disjoncteur), il est facile de calculer la résistance de terre Rt = ( 230 / i ) - Rh . Un rhéostat d'environ 10 000 Ohms au moins pouvant supporter 10 Watts à l'aise peut convenir pour une disjonction à 30 milliampères. CQFD, Roland semble être de bon conseil...

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Pour info

Message par JL »

Bonjour,
Je ne suis pas un grand spécialiste de la mesure de terre, Totor (que je salue!)
connaît certainement mieux le sujet que moi.
Pour info, dans un texte relevé dans une brochure d'infos techniques de
Promotelec. Il est précisé que tout installateur doit mesurer la résistance de prise
de terre avec un "ohmètre de terre" capable de réaliser des mesures de faible ou
très faible valeur sans être perturbé par la présence dans le sol de nombreux
courants telluriques. Je pense qu'il s'agit de la méthode dite de comparaison qui
consiste à mesurer la résistance entre la prise de terre installée et celle de prises
de terre auxilliaires (autres piquets plantés je crois me souvenir à 30 m environ de
la prise créée, mais je n'en suis pas sur). Vous trouverez des ohmètres de terre
chez les principaux fabricants d'outils de mesure comme Chauvin-Arnould, Métrix
ou Fluke mais c'est assez onéreux.
Dans cet article de Promotelec, il est également précisé que l'on peut, en zone
urbaine, mesurer l'impédance de la boucle de défaut phase/terre vu qu'il est
souvent impossible d'aller planter des piquets éloignés pour la mesure. On utilise
alors de petits contrôleurs spéciaux par exemple le Cathom IP403 de Cathu
(dans les 1500 F). Il suffit de le connecter dans une prise de courant et d'appliquer
la sonde sur la barette de mesure (côté tarrivée de la terre, barette ouverte). Par
contre, il est précisé que cette mesure est imprécise lorsque le poste de
distribution EDF est éloigné ou si les terrains sont hétérogènes. Cette mesure
peut également induire en erreur : si la terre du poste de distribution est mauvaise
(ce qui peut arriver), vous obtiendrez alors forcément une mauvaise mesure de
boucle alors que votre prise de terre est correcte. Mais si la mesure est bonne au
premier coup, vous êtes sûr que votre terre est correcte.
Enfin, il est précisé que la mesure avec un contrôleur universel n'est pas valable.
La terre doit faire au maximum 77 Ohms si votre disjoncteur d'abonné est à
650 mA, 100 Ohms pour un 500 mA et 166 Ohms pour un 300 mA.
Cordialement
JL

OLIVIER

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par OLIVIER »

Les réponses sont tout à fait éxactes(d'ailleurs merci pour tes réponses totor), moi j'ai juste un petit truc simple pour savoir si une prise de terre est bonne ou pas.
On prend une ampoule de 40Watts, on la relie en phase et terre, le DJ 30 mA doit disjoncter. Si le DJ ne saute pas et la lampe s'allume, la prise de terre n'est franchement pas bonne.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Totor »

C'est exact, un test de disjonction avec une lampe entre phase et terre est simple et efficace. Mais il faut prendre une lampe de 15 Watts ou 25 Watts au pire, car la résistance à "froid" d'un filament est d'environ 10 fois plus petite qu'à chaud, ce qui fait un courant impulsionnel d'appel important. Par exemple, voici des courants : Lampe 25 Watts, appel 1,1 Ampère pour 0,11 A à chaud - Lampe 15 Watts, appel 0,65 A à froid pour 0,065 A à chaud. Bien entendu, le courant d'appel diminue progressivement au fur et à mesure que le filament chauffe (des dizaines de millisecondes quand même, le disjoncteur a le temps de réagir avant).

Patrick

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Patrick »

Roland avait bien raison ici il y a des pros et merci à tous les contributeurs et surtout à TOTOR pour sa technicité (tu ne serais pas électricien ?)

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Totor »

Non, pas électricien mais plutôt électronicien et également mécanicien... à la retraite.

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Gpif »

Salut Totor,
tu vois que tu vaux encore quelque chose et que tes compétances servent encore (ici).
A plus. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>

Jacques

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Jacques »

Bonjour,
N
Bon, j'ai compris la mode est de mesurer la terre. Alors d'accord, mais moi je n'ai qu'un double décamètre. Cela me paraît fastidieux. Quelqu'un peut-il me renseigner comment faire où bien connaît-il la réponse.
Merci

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Totor »

Jacques, au piquet, les mains sur la tête ! Les z'autres, on reprend : Pour s'assurer du bon fonctionnement d'une prise de terre, il faut... (refrain). <img src="icons/icon25.gif" alt=":hap:" border=0 align=absmiddle>

Jacques

Re: Mesure de la résistance d'une prise de terre

Message par Jacques »

N'empêche que l'autre jour j'ai fait 30 kms à pieds avec mon Home Maître et j'ai arrêté, il était toujours à zéro!
Oui , je sais les mains au piquet sur la tête!
Allez salut et à demain, je vais ......
Jacques

Patrick

Re: Mesure de la résistance de la terre

Message par Patrick »

Et comment on mesure la circonférence de la terre avec un Homme mètre (ou même décamètre).

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: un secret...chut!

Message par Gpif »

je ne devrais pas le dire mais Totor a joué dans le film: Papy mesure la résistance <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Salut Totor.

Jacques

Re: un secret...chut!

Message par Jacques »

Malgré son âge, il avait prouvé sa résistance en terminant la course. Cette résitance se mesure en durance .

Répondre