Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Furryjack
Messages : 3
Enregistré le : 02/11/11 12:02

Section poutre acier

Message par Furryjack »

Bonjour,
J'aimerais abattre un mur de 5.40m de long qui porte une mezzanine de 19m2 en plancher poutrelle hourdis.
La mezzanine est dans le coin de la maison avec un coté qui fait la moitié du pignon. Toute la maison est en agglos plein y compris ce mur et en plancher hourdis sur sous sol.
Je précise que ce mur n'a pas vraiment de reprise de charge en dessous, il est parallèle a un mètre d'un mur porteur du sous sol.
J'aimerais avoir une estimation du poids d'un mètre carré de ce type de sol pour me faire une idée de la section de poutre acier a utiliser et du poids qu'elle pourrait faire.
Savoir aussi si je peux éviter de mettre un poteau au milieu.
J’espère être a peu près clair et vous remercie d'avance de votre aide.

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

mur à abattre

Message par matheysinus »

bonsoir Furryjack
un petit plan serait utile pour mieux apprécier les surfaces et les charges à calculer
reprendre sur une poutre métallique une dalle en béton qui repose sur un mur est une opération très délicate car sous la charge la poutre métallique va fléchir et le béton au dessus n'aimera pas du tout
il faut mettre en charge la poutre en lui donnant une contre flèche et peut-être en verrinant au niveau des appuis
si vous avez 5.40 mètres de portée, votre poutre ne fera pas moins de 30 cm de haut
seul un calcul permettra de déterminer le profil ad'équat :wink:
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

Furryjack
Messages : 3
Enregistré le : 02/11/11 12:02

Message par Furryjack »

Merci bien du renseignement, voici les plans
Image[/img]
Image
Image
Je compte de toute façon passer par un BE mais c'est pour déjà avoir une idée :wink:
Ce serait peut être plus simple de couler une poutre comme l'autre coté ?

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

nouvelle poutre

Message par matheysinus »

il faudra que la nouvelle poutre repose sur quelque chose :D
un poteau est indispensable pour reprendre la poutre actuelle et la nouvelle
je ne pense pas que la dalle soit apte à reprendre les charges apportées par ce poteau qui suppotera, à la louche autour de 10 tonnes
elle ne peut pas être réalisée en prolongement de l'existante.....pour faire une grande poutre de 11 m
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

Furryjack
Messages : 3
Enregistré le : 02/11/11 12:02

Message par Furryjack »

Tu veux dire que je ne pourrais pas abattre se mur car tous le sol de l'étage ne reposerait plus que sur un seul poteau au centre de la maison ?

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre

Message par matheysinus »

il faut bien que les poutres reposent sur quelque chose :-)
construire un poteau à la place du mur me parait des plus délicat......et sur quoi reposera t'il :?: il ne faut qu'il passe à travers la dalle qui est en dessous :D