Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
damien258
Messages : 3
Enregistré le : 21/08/12 20:34

charpente manifestement sous dimensionnée

Message par damien258 »

Bonjour à tous.

j'ai une charpente manifestement sous dimensionnée, par exemple une des pente de toit fait 4,70 au niveau de la pane faitiere (11x20) et 4 metres de pente. Avec des chervrons (8X6) dans le sens vertical à la pente espacé de 60 à l'entraxe reposant sur des panes horizontales.

Ces chervrons reposent sur une pane faitiere, une intermediaire et le mur, le probleme vient aussi du fait que l'une des pane intermediere en chataigner est tordue et laisse par endroit un espacement de 2,60 entre deux pannes, je ne peut pas rajouter de panne suplémentaire a cause de l'isolant installé avec des supentes vissées aux chevrons,

Enfin, j'ai pour l'instant des toles sous tuile avec dans l'idée de mettre des tuiles , et je suis à une altitude de 500M en ardèche , puis-je rajouter des chevrons intermediare a ceux existant?, ou quelle solution veriez- vous ?


merci

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

chevrons

Message par matheysinus »

bonjour Damien258
effectivement que 2.60 m de portée pour des chevrons de 6 X 8 c'est beaucoup trop
il faudrait avoir des 8 X 10
dans votre cas le doublement des chevrons 6 X 8 serait une solution, d'autant qu'un espacement de 60cm est lui aussi trop important, le littelage (en liteaux courants) ne supporte pas
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

damien258
Messages : 3
Enregistré le : 21/08/12 20:34

Message par damien258 »

Ok, merci de la réponse, donc si je comprend bien en doublant les chevrons je peux ensuite mettre des tuiles sereinement malgré la longue portée entre les panes?

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

chevrons

Message par matheysinus »

êtes vous sur du parfait état de vos chevrons ?
sont ils parfaitement droits ?
personnellement je les remplacerai carrément par des 8 X 10 à 45 cm entr'axe
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

damien258
Messages : 3
Enregistré le : 21/08/12 20:34

Message par damien258 »

non les chevrons sont neuf et parfaitement droit, de ce coté la pas de soucis, donc pour doubler j'aurais 30 d'entraxe, cela me parait pas mal;