charpente manifestement sous dimensionnée
charpente manifestement sous dimensionnée
Bonjour à tous.
j'ai une charpente manifestement sous dimensionnée, par exemple une des pente de toit fait 4,70 au niveau de la pane faitiere (11x20) et 4 metres de pente. Avec des chervrons (8X6) dans le sens vertical à la pente espacé de 60 à l'entraxe reposant sur des panes horizontales.
Ces chervrons reposent sur une pane faitiere, une intermediaire et le mur, le probleme vient aussi du fait que l'une des pane intermediere en chataigner est tordue et laisse par endroit un espacement de 2,60 entre deux pannes, je ne peut pas rajouter de panne suplémentaire a cause de l'isolant installé avec des supentes vissées aux chevrons,
Enfin, j'ai pour l'instant des toles sous tuile avec dans l'idée de mettre des tuiles , et je suis à une altitude de 500M en ardèche , puis-je rajouter des chevrons intermediare a ceux existant?, ou quelle solution veriez- vous ?
merci
j'ai une charpente manifestement sous dimensionnée, par exemple une des pente de toit fait 4,70 au niveau de la pane faitiere (11x20) et 4 metres de pente. Avec des chervrons (8X6) dans le sens vertical à la pente espacé de 60 à l'entraxe reposant sur des panes horizontales.
Ces chervrons reposent sur une pane faitiere, une intermediaire et le mur, le probleme vient aussi du fait que l'une des pane intermediere en chataigner est tordue et laisse par endroit un espacement de 2,60 entre deux pannes, je ne peut pas rajouter de panne suplémentaire a cause de l'isolant installé avec des supentes vissées aux chevrons,
Enfin, j'ai pour l'instant des toles sous tuile avec dans l'idée de mettre des tuiles , et je suis à une altitude de 500M en ardèche , puis-je rajouter des chevrons intermediare a ceux existant?, ou quelle solution veriez- vous ?
merci
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
chevrons
bonjour Damien258
effectivement que 2.60 m de portée pour des chevrons de 6 X 8 c'est beaucoup trop
il faudrait avoir des 8 X 10
dans votre cas le doublement des chevrons 6 X 8 serait une solution, d'autant qu'un espacement de 60cm est lui aussi trop important, le littelage (en liteaux courants) ne supporte pas
effectivement que 2.60 m de portée pour des chevrons de 6 X 8 c'est beaucoup trop
il faudrait avoir des 8 X 10
dans votre cas le doublement des chevrons 6 X 8 serait une solution, d'autant qu'un espacement de 60cm est lui aussi trop important, le littelage (en liteaux courants) ne supporte pas
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
chevrons
êtes vous sur du parfait état de vos chevrons ?
sont ils parfaitement droits ?
personnellement je les remplacerai carrément par des 8 X 10 à 45 cm entr'axe
sont ils parfaitement droits ?
personnellement je les remplacerai carrément par des 8 X 10 à 45 cm entr'axe
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie