Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Sans apporter de réponse, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de prise de terre, il ne s'agit pas de légalité, mais bien de sécurité pour les utilisateurs de l'installation.

Quand au "consuel" que vous évoquez, il ne passe que pour l'ouverture de l'installation, les modifications ne le regardent plus. La conformité de l'installation est de votre seul ressort, et du conseil que vous prendrez auprès d'organismes habilités.

Cela dit, c'est la première fois que j'entend parler de relier les ferrailles d'isolation à la terre !! Pourquoi pas les ferrailles dans le béton ? :roll: :shock:

Attendons un avis plus eclairé ! :)
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonjour.
Mon avis rejoint celui de xavinou que je salue au passage. Toutes ces structures métalliques n'étant pas au contact direct des usagers, il me semble qu'il est inutile qu'elles soient reliées à la terre. Notre spécialiste JL infirmera ou confirmera ces propos.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour à tous
Voilà une bonne question.
Pour xavinou (que je salue), je précise que les armatures métalliques du sol doivent être reliées à la liaison équipotentielle (cas du neuf ou de rénovation lourde bien sûr).
En ce qui concerne les ossatures métalliques des doublages, la norme ne précise rien. Mais comme le dit Walter (que je salue également), elles ne sont pas directement accessibles et ne risquent pas d'être touchées en contact direct. Je dirais donc qu'il n'est pas utile de les relier.
Par contre, si des huisseries métalliques sont fixées sur une telle structure, il faut les relier à la liaison équipotentielle.
Pour être tranquille, si vous avez un doute, vous pouvez toujours les relier, à partir de la terre d'une prise de courant par exemple, ce n'est pas très compliqué à faire.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

je me permets encore d'ajouter qu'il est pratiquement impératif que cette installation soit protégée par un "dispositif" différentiel 30 milliampères (disjoncteur ou interrupteur), car sinon cette terre ne garantira que peu de sécurité, je dirais même qu'elle pourrait augmenter le risque dans certains cas (voir le cas de Claude François).

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

maximus
Messages : 856
Enregistré le : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

Bonjour,
Oui il ya des spécificités;

Je ne les connais peut etre pas toutes mais en voici quelques unes;

*les spots encastrés dans un faux plafond doivent être en TBT (très basse tension) de 12 volts. et spéciaux SDB (l'ampoule est derrière une vitre et il y a un petit joint sous le "cache de propreté").

*la norme impose de "tirer" un conducteur de terre à chaque point d'éclairage.

*les appliques murales doivent être choisi en double isolation (symbole deux carré l'un dans l'autre). Il est interdit de raccorder la terre sur ces appareils double isolation. (je sais que c'est une peu contradictoir avec la norme précédente mais bon :roll: ).


*Des zones sont répertoriés en numéros de 0 à 3 (je crois) en fonction de leurs éloignement aux points d'eau.
Vous trouverez facilement cela sur le web sous forme de schéma.
grosso modo (je donne des valeurs métriques à la louche de mes souvenirs),

la zone 0; est dans la douche directement jusqu'à 60 cm tout autour,
zone 1; de 60 cm à 1mètre20 du point d'eau
etc de plus en plus loin de l'eau.

Chaques zones a des interdictions décroissantes à mesure qu'on s'éloigne des point d'eau (la zone 3 est je crois considérée comme pour une pièce "sèche").

Notre chère JL ou d'autres contributeurs auront peut être des compléments à ajouter.