est il possible de se connecter aux ferrailles des fouilles avant coulage du beton
avec cable diam 25 cuivre pour avoir une terre correcte
plutot que faire une boucle avec cable cuivre diam 25
prise de terre maison neuve
Re: prise de terre maison neuve
Oui, c'est posible, tout est possible (enfin presque).
Mais le câble en cuivre de 25² en fond de fouille est et reste la meilleure solution pour avoir une bonne prise de terre, simple question de sécurité. Car votre ferraillage ne sera pas en contact "intime" direct avec la "terre" (le sol).
Voyez le site de Promotelec à ce sujet (en conformité avec la normalisation actuelle).
Mais le câble en cuivre de 25² en fond de fouille est et reste la meilleure solution pour avoir une bonne prise de terre, simple question de sécurité. Car votre ferraillage ne sera pas en contact "intime" direct avec la "terre" (le sol).