electricite

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
brebion

electricite

Message par brebion »

combien de prises electrique peut-on brancher sur un seul fusible?
Etienne

Re: electricite

Message par Etienne »

selon la norme obligatoire (NF C-15 100) derriere un fusible 8 prises maxi (pour un fusible 16 A alimenté en 2,5².
On parle souvent de 5 maxi mais ce n'est qu'une recommandation promotelec non obligatoire, (organisme qui pousse souvent a la consommation sous pretexte de confort ou de securite)
papymau

Re: electricite

Message par papymau »

attention on ne joue pas avec la sécurité 5 c'est très bien ,si vous alimentez un ordinateur vous pouvez augmenté un peu mais surtout respect des règles pour la cuisne ,pour la cuisine
etienne

Re: electricite

Message par etienne »

si le principe : protection 16 A, cablage 2,5mm² pour des socles de prises 10/16 A est respetcté il n'y a aucun risque pour la securite. (en industrie, le nombre de prises n'est pas limité pour une protection 16 A, 2,5².....)
Répondre