Bonjour. Je souhaiterai connaitre la section des conducteurs néçessaires pour alimenter une chaudiere electrique de puissance 12 KW?
Faut-il employer du 6mm², du 10mm², du 16mm² ?
Merci pour une réponse.
Ludo
section fils electrique?
Re: section fils electrique?
Pour du monophasé 230 V et pour une distance d'une trentaine de mètres au plus, je pense que le 10 mm² peut convenir.
Re: section fils electrique?
bonjour,
Pour du 230 V Mono , il faut du 16 mm² minimum
Pour du 400 V Tri, il faut du 2,5 mm² minimum
Pour du 230 V Mono , il faut du 16 mm² minimum
Pour du 400 V Tri, il faut du 2,5 mm² minimum
Re: section fils electrique? Calculons ...
12 kW = 12 000 Watts (supposés en monophasé).
12 000 Watts / 230 V = 52,17 Ampères, arrondi à 53 A.
Compte tenu de la résistivité du cuivre utilisé pour les câbles de forte section et pour 30 mètres de ligne bifilaire (soit 60 m de câble) :
- Avec une section de 10 mm² :
R de ligne = 0,108 milliohms,
chute de tension = 5,7 Volts,
chute de puissance = 303 Watts, soit 2,5 %.
échauffement du câble = 10 W par m, estimation + 5°C au maximum.
Conclusion : le 10 mm² convient dans ces conditions.
- Avec une section de 16 mm² :
R de ligne = 67,5 milliohms,
chute de tension =3,6 Volts,
chute de puissance = 190 Watts, soit 1,6 %,
échauffement du câble = 6,33 W par m, estimation + 3°,
Conclusion : le 16 mm² convient encore mieux dans ces conditions.
En utilisant du 32 mm², ce serait encore mieux ...
Question au demandeur : Quelle est la longueur nécessaire pour ce câble d'alimentation (les 30 m du calcul ne sont qu'un exemple) ?
12 000 Watts / 230 V = 52,17 Ampères, arrondi à 53 A.
Compte tenu de la résistivité du cuivre utilisé pour les câbles de forte section et pour 30 mètres de ligne bifilaire (soit 60 m de câble) :
- Avec une section de 10 mm² :
R de ligne = 0,108 milliohms,
chute de tension = 5,7 Volts,
chute de puissance = 303 Watts, soit 2,5 %.
échauffement du câble = 10 W par m, estimation + 5°C au maximum.
Conclusion : le 10 mm² convient dans ces conditions.
- Avec une section de 16 mm² :
R de ligne = 67,5 milliohms,
chute de tension =3,6 Volts,
chute de puissance = 190 Watts, soit 1,6 %,
échauffement du câble = 6,33 W par m, estimation + 3°,
Conclusion : le 16 mm² convient encore mieux dans ces conditions.
En utilisant du 32 mm², ce serait encore mieux ...
Question au demandeur : Quelle est la longueur nécessaire pour ce câble d'alimentation (les 30 m du calcul ne sont qu'un exemple) ?