Bonjour
Je crois que je vais avoir un problème avec le cumulus qui n' a que 3 ans, c'est un 300 l , chaffauteau et pourri, lol
Subitement depuis hier l' eau coule tiède alors que d' habitude c'est brulant <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
est il possible que l' eau tiède soit un reste et que demain j' aurais plus d' eau chaude du tout ?
Cumulus
Re: Cumulus
Salut
C'est bien un chauffe-eau à accumulation?
Oui, c'est très possible qu'il n'ait pas chauffé et que ce soit le reste
de la veille.
Si tu est en double tarif, ce que je pense avec un 300l, mets le en
marche forcée au niveau du contacteur jour/nuit et regardes si le
compteur s'accélère. Si tu peux pas le voir, attends quelques
heures voir si ça rechauffe. Il se peut que la commutation heures
creuses ne ce soit pas fait, mais c'est rare.
Il se peut également que la sécurité thermique ce soit déclenchée.
Cela arrive quand il commence à s'entartrer. Dans ce cas, il faut
démonter le capot protégeant la pertie électrique et , sous le
thermostat, il y à un petit trou marqué sécurité thermique. Il suffit de
la réenclencher avec une pointe de stylo, par exemple que l'on
glisse dans le trou en appuyant. Tu entends alors un bruit de
ressort indicant que ça se réenclenche.
Si ça se produit trop souvent, il faut diminuer un peu la
température de l'eau et si ça persiste, changer le thermostat.
JL
C'est bien un chauffe-eau à accumulation?
Oui, c'est très possible qu'il n'ait pas chauffé et que ce soit le reste
de la veille.
Si tu est en double tarif, ce que je pense avec un 300l, mets le en
marche forcée au niveau du contacteur jour/nuit et regardes si le
compteur s'accélère. Si tu peux pas le voir, attends quelques
heures voir si ça rechauffe. Il se peut que la commutation heures
creuses ne ce soit pas fait, mais c'est rare.
Il se peut également que la sécurité thermique ce soit déclenchée.
Cela arrive quand il commence à s'entartrer. Dans ce cas, il faut
démonter le capot protégeant la pertie électrique et , sous le
thermostat, il y à un petit trou marqué sécurité thermique. Il suffit de
la réenclencher avec une pointe de stylo, par exemple que l'on
glisse dans le trou en appuyant. Tu entends alors un bruit de
ressort indicant que ça se réenclenche.
Si ça se produit trop souvent, il faut diminuer un peu la
température de l'eau et si ça persiste, changer le thermostat.
JL
Re: Cumulus
Merci Thierry <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Bah j' ai tout éssayé ce que tu as dit et béh, ça remarche <img src="icons/icon7.gif" alt=":))" border=0 align=absmiddle> va savoir quel était le problème, ce que j' ai fait en plus c'est, fermer le robinet d' arrèt, Ouvert le bouton de manoeuvre de vidange qui ne fait qu ' 1/4 de tour
En tout cas grace à toi je vais pouvoir me doucher à l' eau chaude , Glop, glop mais je vais faire venir le plombier quand mème , Chacun son métier <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Bah j' ai tout éssayé ce que tu as dit et béh, ça remarche <img src="icons/icon7.gif" alt=":))" border=0 align=absmiddle> va savoir quel était le problème, ce que j' ai fait en plus c'est, fermer le robinet d' arrèt, Ouvert le bouton de manoeuvre de vidange qui ne fait qu ' 1/4 de tour
En tout cas grace à toi je vais pouvoir me doucher à l' eau chaude , Glop, glop mais je vais faire venir le plombier quand mème , Chacun son métier <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>