Bonjour,
Comment tester un condensateur électrique?
Test condensateur
Re: Test condensateur
- La meilleure solution : Utiliser un capacimètre.
- Sinon, vérifier déjà à l'ohmmètre analogique qu'il n'est pas en court circuit (attention à la polarité éventuelle). D'ailleurs, à la connexion, l'aiguille dévie un peu lorsqu'il se charge puis revient progressivement à zéro en fin de charge (quelques secondes au maximum). Cette déviation n'est vraiment perceptible que pour les capacités supérieures à 0,1 microfarad. C'est déjà une indication de fonctionnement...
- Pour mesurer sa capacité avec une assez bonne précision (en admettant un isolement pratiquement parfait), on peut aussi le brancher sur du courant alternatif 50 Hertz - d'une tension évidemment inférieure à celle que peut supporter le condensateur - en mettant en série un ampèremètre (ou un milliampèremètre).
Mesurer l'intensité "I" et appliquer la formule suivante :
C = 1000000 I / 314 U
pour :
C capacité en microFarads
I intensité mesurée en Ampères
U tension efficace appliquée en Volts
Mais attention : Si c'est un condensateur chimique POLARISE (indications + et -), ne pas appliquer du courant alternatif comme décrit ci dessus, il peut exploser !
- Sinon, vérifier déjà à l'ohmmètre analogique qu'il n'est pas en court circuit (attention à la polarité éventuelle). D'ailleurs, à la connexion, l'aiguille dévie un peu lorsqu'il se charge puis revient progressivement à zéro en fin de charge (quelques secondes au maximum). Cette déviation n'est vraiment perceptible que pour les capacités supérieures à 0,1 microfarad. C'est déjà une indication de fonctionnement...
- Pour mesurer sa capacité avec une assez bonne précision (en admettant un isolement pratiquement parfait), on peut aussi le brancher sur du courant alternatif 50 Hertz - d'une tension évidemment inférieure à celle que peut supporter le condensateur - en mettant en série un ampèremètre (ou un milliampèremètre).
Mesurer l'intensité "I" et appliquer la formule suivante :
C = 1000000 I / 314 U
pour :
C capacité en microFarads
I intensité mesurée en Ampères
U tension efficace appliquée en Volts
Mais attention : Si c'est un condensateur chimique POLARISE (indications + et -), ne pas appliquer du courant alternatif comme décrit ci dessus, il peut exploser !
Re: Test condensateur : complément
Si c'est un condensateur de déphasage comme on en trouve sur les moteurs de machines à laver ou autres, on peut appliquer la procédure suivante :
- Débrancher et court-circuiter ses bornes un court instant (1 seconde),
- Vérifier qu'il n'est pas en court-circuit à l'ohmmètre (isolement supérieur à 200 000 Ohms),
- Brancher sur le secteur 230 V avec un ampèremètre en série, mesurer l'intensité i,
- Calculer C = 0,014 i
C en microfarads
i en milliampères
Exemple pour un condensateur marqué 8 microfarads :
On mesure 580 mA (soit 0,58 A)
C = 0,014 x 580 = 8,12 microfarads (à quelques % près, évidemment...). Le condensateur est bon.
Nota : ATTENTION, le test d'isolement s'effectue sous basse tension et il y a des condensateurs qui se mettent en court-circuit seulement sous une tension élevée. Alors prenez des précautions lors du branchement sur le secteur pour la mesure d'intensité : Pas de nez dessus, fusible ou disjoncteur efficace...
- Débrancher et court-circuiter ses bornes un court instant (1 seconde),
- Vérifier qu'il n'est pas en court-circuit à l'ohmmètre (isolement supérieur à 200 000 Ohms),
- Brancher sur le secteur 230 V avec un ampèremètre en série, mesurer l'intensité i,
- Calculer C = 0,014 i
C en microfarads
i en milliampères
Exemple pour un condensateur marqué 8 microfarads :
On mesure 580 mA (soit 0,58 A)
C = 0,014 x 580 = 8,12 microfarads (à quelques % près, évidemment...). Le condensateur est bon.
Nota : ATTENTION, le test d'isolement s'effectue sous basse tension et il y a des condensateurs qui se mettent en court-circuit seulement sous une tension élevée. Alors prenez des précautions lors du branchement sur le secteur pour la mesure d'intensité : Pas de nez dessus, fusible ou disjoncteur efficace...