installation électrique

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
RORO81

installation électrique

Message par RORO81 »

N'ayant pas trouvé la réponse à ma question ds le bouquin de Gallauziaux " l'installation électrique" qui peut me dire si la norme 15-100 permet sous conduit IRO de 20 de passer deux circuits un "prises" en 3X2,5 et un "lumière" en 3X1,5 soit 6 fils au total ? merci
bricofire

Re: installation électrique

Message par bricofire »

le pb est avant tout un pb d'encombrement, les cables devant être tirables et retirables, donc attention au trajet de la gaine... sinon la réponse est sur ce site :
http://www.courselec.free.fr/electrotec ... hnique.htm

cordialement
OPlus
Messages : 143
Inscription : 17/09/03 10:05

Re: installation électrique

Message par OPlus »

Sachant que l'IRO n'existe plus et s'appelle maintenant IRL, la réponse à
vtre question moi je l'ai trouvée à la page 117 dudit bouquin <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Etienne

Re: installation électrique

Message par Etienne »

petit complement pour bricofire : la question est aussi un probleme d'echauffement : si vous charger votre tube IRO a 100% et que vous tirez sur les prises a 10 ou 12 amperes, ca risque de chauffer dur !!!
RORO81

Re: installation électrique

Message par RORO81 »

Merci à tous pour votre contribution le site courselec.free.fr signalé par bricofire répond exactement et précisément à ma question.
Avatar de l’utilisateur
Modos
Site Admin
Messages : 2076
Inscription : 11/06/01 10:25
Localisation : Ile-de-France
Contact :

Re: installation électrique

Message par Modos »

Quelle chance !
Benny

Re: installation électrique

Message par Benny »

Pour un tube IRO de 20 mm la norme NF C 15-100 indique que l'on peut passer jusqu'a 6 conducteurs de 2.5mm². Donc 3*2.5 + 3*1.5 c'est bon.
Répondre