Problème chauffage

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
louis43

Problème chauffage

Message par louis43 »

Bonjour à tous,

Ma question concerne une installation de chauffage monotube. J'ai acheté un duplex il y a quelques mois et surprise lorsque j'ai voulu mettre la chaudière il y a une semaine de cela j'ai constaté que les radiateurs à l'étage étaient chauds alors qu'au RDC ils demeuraient desesperement froids. (le circuit monotube commence par le haut avant de revenir alimenter les radiateurs du bas avec de l'eau tiède).
Chaque radiateur étant par ailleurs equipé de bi-pass, j'ai fermé tout les radiateurs a l'étage mais ça ne change rien l'eau redescend à peine tiede. L'ancien propriétaire qui a lui même fait l'installation à l'étage me certifie que l'installation a toujours fonctionné ... mis a part le remplacement du vase d'expansion de la chaudière (y a t'il un rapport ?). Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il en pense ?
Merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Problème chauffage

Message par Totor »

Etes-vous certain que le circulateur tourne bien ?
Parce que votre problème me fait tout simplement penser à un auto-siphon (l'eau chaude qui monte doucement par gravité à travers le circulateur coincé et qui redescend forcément refroidie).
Si c'est cela, vous dévissez un petit bouchon en bout du circulateur et vous le décoincez avec un tournevis en le faisant tourner plusieurs fois.
louis43

Re: Problème chauffage

Message par louis43 »

Merci de votre reponse

J'ai aussi effectivement pense a un dysfonctionnement de la pompe mais a priori elle a l'air de tourner. Est ce suffisant ?
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Problème chauffage

Message par Totor »

- Est-ce que le circulateur "tourne" réellement ou pas ? (facile de s'en assurer au bruit ou en mettant la main dessus : vibrations légères et chaleur qui se propage ensuite. Il y a parfois aussi un regard transparent à l'arrière).
- D'autre part, est-ce qu'il n'y a pas de "by-pass" coincé sur des radiateurs du bas ?
- Quelle est la température de la canalisation à l'entrée et à la sortie de chaque radiateur ? au départ et en retour à la chaudière (élevée ou tiède) ?
louis43

Re: Problème chauffage

Message par louis43 »

Oui je pense que le circulateur tourne (bruit vibration ...)
Quant aux temperature entree/sortie des radiateurs, c'est plus chaud en entree qu'en sortie (normal). Seulement au bout du 3 eme radiateur la sortie fini par etre carrement tiede et ensuite tout le reste est froid ...

Sinon en depart de chaudiere c'est bouillant, et au retour c'est froid ! On a l'impression que la chaleur se perd qq part, mais on ne constate pas de veritable discontinuite le long du circuit de chauffage : c'est peu a peu que la chaleur dilminue !

Merci encore
Répondre