Bonjour,
Je viens de remplacer un vieux thermostat manuel (de chaudierre) par un thermostat electronique.
Probleme : ça ne fonctionne pas ! apres verification je pense a un Pb electrique.
Le raccordement sur le thermostat electrique est simple : 2 fils - Sur le thermostat manuel il y avait la terre (vert-jaune) en plus, qui etait "raccordée" au neutre (bleu) par l'intermediaire d'une "resistance" marron a stiure orange et jaune. (shema figurant sur l'ancien thermostat joint).
Auriez-vous une idée ? merci d'avance
remplacement thermostat
Re: remplacement thermostat
Bonjour
Normalement vous n'avez que deux fils qui vont à la chaudière ce sont donc ses deux fils à racorder .
Vue la configuration votre thermostat électronique doit etre à pile sinon il faut lui apporter deux fils de plus pour le 230 volt.
Pour faire un essais si vous schuntez les fils venant de votre chaudière celle-ci doit se mettre en fonctionnement
mais ATTENTION DANGER 230 volt
Normalement vous n'avez que deux fils qui vont à la chaudière ce sont donc ses deux fils à racorder .
Vue la configuration votre thermostat électronique doit etre à pile sinon il faut lui apporter deux fils de plus pour le 230 volt.
Pour faire un essais si vous schuntez les fils venant de votre chaudière celle-ci doit se mettre en fonctionnement
mais ATTENTION DANGER 230 volt
Re: remplacement thermostat
Effectivement c'est un thermostat a pile.
ce qui me pose probleme, c'est qu'une fois installé ce montage TRES
simple ne fonctionne pas.
2 fils - 2 entrées... et elimination de l'alimentation 24V de l'ancien
thermostat manuel...
ce qui me pose probleme, c'est qu'une fois installé ce montage TRES
simple ne fonctionne pas.
2 fils - 2 entrées... et elimination de l'alimentation 24V de l'ancien
thermostat manuel...