triphase et differentiel
triphase et differentiel
Je suis équipé d'une distribution triphasée. Je souhaite installer un interrupteur differentiel 30 mA en tete de l'installation. Bien sur, il existe ces interrupteur sous forme triphasée, mais au moindre défaut, c'est toute l'installation qui sera coupée et de plus je ne saurais pas sur quelle phase se trouve le défaut. C'est pourquoi j'ai songé à installer trois differentiels monophasés: un par phase, sauf que le cable de la ligne principale ne comporte qu'un seul neutre pour les trois phases et que je dois relier les trois bornes de neutre de chaque differentel. Comment dois-je faire ?
De meme, en ce qui concerne les disjoncteurs individuels: faut-il choisir de couper phase et neutre ou seulement la phase ? J'ai certain cable triphasé à 5 fils: 3 phases, le neutre et la terre, que j'utilise pour trois types de circuits differents: le ballon d'eau sur la 1ere phase, une vmc sur la seconde et un chauffage sur la 3eme. A chacun de ces circuits correspond un disjoncteur individuel, mais même probleme: je n'ai qu'un seul fil de neutre pour les trois. Que se passera-t-il si un seul dijoncte: neutre et une phase seront coupés et le deux autres phases ? Elles n'auront plus de neutre ?
Complique à decrire par ecrit mais j'espere que vous aurez encore un peu de courage pour me repondre.
MERCI A TOUS !
De meme, en ce qui concerne les disjoncteurs individuels: faut-il choisir de couper phase et neutre ou seulement la phase ? J'ai certain cable triphasé à 5 fils: 3 phases, le neutre et la terre, que j'utilise pour trois types de circuits differents: le ballon d'eau sur la 1ere phase, une vmc sur la seconde et un chauffage sur la 3eme. A chacun de ces circuits correspond un disjoncteur individuel, mais même probleme: je n'ai qu'un seul fil de neutre pour les trois. Que se passera-t-il si un seul dijoncte: neutre et une phase seront coupés et le deux autres phases ? Elles n'auront plus de neutre ?
Complique à decrire par ecrit mais j'espere que vous aurez encore un peu de courage pour me repondre.
MERCI A TOUS !
Re: triphase et differentiel
Le neutre sera réparti en dérivation ("araignée") sur les 3 interrupteurs différentiels. De cette façon, la coupure d'un seul circuit phase/neutre ne coupera pas pour autant le même neutre pour les 2 autres phases toujours actives. Ce procédé ne doit être utilisé que pour des branchements monophasés en 230 V, c'est à dire qui n'utilisent QUE une phase + le neutre + éventuellement la terre pour la sécurité. Car tout appareil branché en triphasé (avec ou sans le neutre selon qu'il s'agit de montages étoile ou triangle) doit OBLIGATOIREMENT être protégé par un dispositif triphasé.
Re: triphase et differentiel
Bonjour,
Totor (bonnes vaccances?) à parfaitement raison. Sur le tableau modulaire, vous
avez des borniers , vous pouvez y raccorder le neutre d'arrivée et repartir avec
trois conducteurs en alimentation de vos 3 inter diff. POur votre câble, vous
n'auriez pas du passer un seul câble avec un neutre commun et trois phases de
circuits différents. Ce n'est pas bon. Pour rattraper le coup, vous pouvez
éventuellement, peut-être transformer un peu le circuit en attribuant le neutre et une
phase pour un circuit (le chaufffe eau par exemple qui doit être indépendant),
vous gardez la terre en commun et créez un deuxième circuit avec les deux
conducteurs restants. Vous scotchez enbleu celui qui sera utilisé en neutre. Ainsi
vous pouvez protéger avec 2 disjoncteurs divisionnaires phase +neutre. Ce ne
sera pas une solution aux normes de toute façon, le mieux étant de refaire.
Cordialement
JL
Totor (bonnes vaccances?) à parfaitement raison. Sur le tableau modulaire, vous
avez des borniers , vous pouvez y raccorder le neutre d'arrivée et repartir avec
trois conducteurs en alimentation de vos 3 inter diff. POur votre câble, vous
n'auriez pas du passer un seul câble avec un neutre commun et trois phases de
circuits différents. Ce n'est pas bon. Pour rattraper le coup, vous pouvez
éventuellement, peut-être transformer un peu le circuit en attribuant le neutre et une
phase pour un circuit (le chaufffe eau par exemple qui doit être indépendant),
vous gardez la terre en commun et créez un deuxième circuit avec les deux
conducteurs restants. Vous scotchez enbleu celui qui sera utilisé en neutre. Ainsi
vous pouvez protéger avec 2 disjoncteurs divisionnaires phase +neutre. Ce ne
sera pas une solution aux normes de toute façon, le mieux étant de refaire.
Cordialement
JL
Re: triphase et differentiel
Effectivement, tout le monde a raison. Un disjoncteur différentiel mono déclanchant sur une différence minime de courant (30 mA vs plusieurs Ampères) entre phase et neutre, il est hors de question d'utiliser le meme neutre avec plusieurs phases.
En triphasé, c'est la somme des courants qui doit etre minime (30 mA) pour ne pas déclencher (en considérant qu'il y a des alternances positives et négatives). Et à, quand ca déclenche on coupe tout évidement.
En parlant dans l'absolu, si un différentiel 30mA triphasé déclenche, il faut considérer qu'il y a un problème de sécurité dans l'installation. Phénomème suffisement rare et important pour pouvoir peut etre etre accepté non ? Surtout que ça ne vous oblige pas a refaire votre installation ! Bien sur, la recherche du probleme sera plus compliquée comme vous le dite. Mais ce genre de problème demande généralement de tout débrancher et de remettre les appareils un a un. A vous de choisir donc : refaire l'inatallation ou éventuellement chercher plus difficilement ...
En triphasé, c'est la somme des courants qui doit etre minime (30 mA) pour ne pas déclencher (en considérant qu'il y a des alternances positives et négatives). Et à, quand ca déclenche on coupe tout évidement.
En parlant dans l'absolu, si un différentiel 30mA triphasé déclenche, il faut considérer qu'il y a un problème de sécurité dans l'installation. Phénomème suffisement rare et important pour pouvoir peut etre etre accepté non ? Surtout que ça ne vous oblige pas a refaire votre installation ! Bien sur, la recherche du probleme sera plus compliquée comme vous le dite. Mais ce genre de problème demande généralement de tout débrancher et de remettre les appareils un a un. A vous de choisir donc : refaire l'inatallation ou éventuellement chercher plus difficilement ...
Souvenir differentiel
Je ne peux m'empecher de rajouter quelques conseils recu d'un acien prof d'electrothechnique:
Moins de 30mA suffisent pour éléctrocuter quelqu'un. Donc un dijoncteur différentiel ne protège pas de la mort. Autant dire que les différentiels 500mA d'EDF ne servent qu'a détecter les pannes franches.
En revanche, en dessous de 10mA, on ne risque que l'électrisation. Mais le revers de la médaille d'un dijoncteur différentiel 10mA est qu'il a tendance a sauter tout seul au moindre pet de travers.
La sécurité voudrait donc que l'on place des 10mA auprès de chaque appareil ...
Moins de 30mA suffisent pour éléctrocuter quelqu'un. Donc un dijoncteur différentiel ne protège pas de la mort. Autant dire que les différentiels 500mA d'EDF ne servent qu'a détecter les pannes franches.
En revanche, en dessous de 10mA, on ne risque que l'électrisation. Mais le revers de la médaille d'un dijoncteur différentiel 10mA est qu'il a tendance a sauter tout seul au moindre pet de travers.
La sécurité voudrait donc que l'on place des 10mA auprès de chaque appareil ...
Re: Souvenir differentiel
bonjour à tous,
je viens mettre mon grain de sel.
Que la distri soit en mono 230V ou tri 400V, la phase et le neutre doivent etre isolés. En tri, un déséquilibre entre phase peu faire qu'il y aie une tension entre neutre et terre bien que le régime soit "TT" pour la distribution domestique. Un inter diff ou disjoncteur diff de 30mA peut couper à partir de 15 mA en défaut, mais jamais audessus de 30mA. Un PC+ une imprimante fuient de quelques miliamperes (et oui), il ne reste plus beaucoup de marge!!!
UN différentiel 30 mA ne vous protege pas contre un bon coup de jus, de quoi avoir les cheveux en herisson.
Cordialement.
je viens mettre mon grain de sel.
Que la distri soit en mono 230V ou tri 400V, la phase et le neutre doivent etre isolés. En tri, un déséquilibre entre phase peu faire qu'il y aie une tension entre neutre et terre bien que le régime soit "TT" pour la distribution domestique. Un inter diff ou disjoncteur diff de 30mA peut couper à partir de 15 mA en défaut, mais jamais audessus de 30mA. Un PC+ une imprimante fuient de quelques miliamperes (et oui), il ne reste plus beaucoup de marge!!!
UN différentiel 30 mA ne vous protege pas contre un bon coup de jus, de quoi avoir les cheveux en herisson.
Cordialement.
Re: Souvenir differentiel
une précision, je viens de relire mon texte:
Que la distri soit, ou en mono 230V, ou en tri 400V, la phase et le neutre doivent etre isolés en cas de coupure par défaut ou volontaire (pour une intervention).
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> pourtant le WE fut calme...
Que la distri soit, ou en mono 230V, ou en tri 400V, la phase et le neutre doivent etre isolés en cas de coupure par défaut ou volontaire (pour une intervention).
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> pourtant le WE fut calme...
Re: Souvenir differentiel
Sage précaution. Ca évite d'avoir de facon certaine des appareils en serie sous 400V en cas de coupure du neutre par exemple <img src="icons/icon26.gif" alt=":hot:" border=0 align=absmiddle>.