Disj bipolaire ou phase+neutre

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Gilles

Disj bipolaire ou phase+neutre

Message par Gilles »

Je dois alimenter en monophasé un groupe froid pour une chambre froide
Dois mettre en tête de l'installation un disjoncteur différentiel phase + neutre ou bien un disjoncteur différentiel bipolaire

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: Disj bipolaire ou phase+neutre

Message par Gpif »

bonjour,
je vous conseille de mettre un organe de sécurité qui coupe ou isole la phase et le neutre en cas de défaut ou d'intervention pour un dépannage. dans votre texte, vous écrivez : un disjoncteur diff phase + neutre ou un disj diff bipolaire. je pense que çà veut dire la meme chose <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Cordialement.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Disj bipolaire ou phase+neutre

Message par Totor »

Je suis bien d'accord avec Gropif (ce message est pour le saluer) : un disjoncteur bipolaire coupe à la fois la phase et le neutre, soit par suite d'une sur-intensité (mode commun) soit par suite d'une différence de débit entre phase et neutre (mode différentiel).

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Disj bipolaire ou phase+neutre

Message par JL »

Bonjour
Grospif à raison et Totor aussi, vous devez installer un disjoncteur diff bipolaire.
Les disj diff Phase +neutre sont réservés uniquement à la protection des
installations domestiques alimentées en tarif bleu.
Cordialement
JL

Répondre