Un chauffage qui ne chauffe pas
Un chauffage qui ne chauffe pas
Bonjour,
Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle mon chauffage est alimenté par une chaudière-chauffe eau à gaz. Cependant il y a un couac quelque part car j'ai beaucoup de mal au chauffer convenablement mon habitation à mesure que nous entrons dans le froid de l'hiver.
Je vous demande donc un petit coup de main tout d'abord pour savoir comment fonctionne mon installation (car je n'ai aucune notion en chauffage) et me donner quelques "tuyaux" pour améliorer la température.
Tout d'abord ma chaudiere est une Thema C23 E qui alimente 4 radiateurs au RDC et 4 radiateursà l'étage, pour une maison de 68m² construite il y a 5 ans. La chaudière semble en bon état puisqu'elle a été révisé cet été.
- Mon problème principal est que la température monte très difficilement.
Exemple : La nuit je règle mon thermostat (je viens de le changer car je pensais que la cause de mes ennuis venaient de là) à 16°, et à partir de 5h du matin à 22°. Figurez vous qu'à 10 heures du matin la température n'est que de 18°5, et à 17h30 elle est de 19°7 (alors qu'à l'étage elle n'est que de 18°2...) sans biensûr n'avoir jamais atteint les 22°
Voici mes constatations :
- Réglage de la chaudière : Position Hiver + Potentiometre d'eau de chauffage (aucun problème de ce coté là) au 3/4 + potentiometre de la temperature du circuit de chauffage au 3/4 (Puis je encore pousser ou est-ce décommandé ?) ; Température = 65° + pression entre 1 et 2 bar à l'arrêt et un peu plus de 2bar en fonctionnement.
- Lorsque ma chaudière se met en route la combustion ne dure que quelques secondes (30s peut être), elle s'arrête quelques mn , puis reprend, et ainsi de suite très fréquemment. Si bien que les derniers radiateurs du circuit mettent relativement longtemps avant de chauffer.
Est il normal que la combustion s'arrête si rapidement ? Ne devrait -elle pas s'arrêter une fois que la température voulue soit atteinte ?
- Tous les radiateurs ne sont pas chauds de la même façon même après avoir fonctionné plusieurs heures.
Exemple : Au Rdc, les 2 radiateurs proche de la chaudière sont rapidement chauds et dégagent de la chaleur, le suivant un peu moins, et le dernier souvent tiède ne dégage pas de chaleur.
A l'étage seul un radiateur dégage de la chaleur, les 2 suivants sont chaud mais pas suffisament pour chauffer les pièces, et dans la salle de bain il est souvent tiède.
Les robinets des radiateurs sont tous ouverts à fond. J'ai essayé d'en ouvrir moins mais rien n'y fait
Les radiateurs ont été purgé 2 fois, il semble qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit, a moins que je ne saches vraiement pas m'y prendre. Pouvez vous me donner votre méthode, pour vérifier que je ne commet pas d'erreurs ?
- La maison est récente, donc aux dernières normes (enfin je pense), elle semble bien isolé.
- Mon thermostat permet de changer, ou de régler les cycles de chauffage.
Par défaut, au niveau du thermostat, il semble que ces cycles soit de 5 de 12 mn en 1heure. Cela veut-il dire que chaque cycle dure 12 mn (Ce qui est loin d'être le cas en réalité, puisque voisin des 30s) ou est ce ce que ça n'a rien à voir.
Est-ce que, augmenter la duré des cycles pourrait optimiser les résultats ?
Les éléments que je vous ai exposé sont suffisant pour établir un diagnostic, ou dois je appeler un chauffagiste ?
Merci de votre aide.
Emmanuel
Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle mon chauffage est alimenté par une chaudière-chauffe eau à gaz. Cependant il y a un couac quelque part car j'ai beaucoup de mal au chauffer convenablement mon habitation à mesure que nous entrons dans le froid de l'hiver.
Je vous demande donc un petit coup de main tout d'abord pour savoir comment fonctionne mon installation (car je n'ai aucune notion en chauffage) et me donner quelques "tuyaux" pour améliorer la température.
Tout d'abord ma chaudiere est une Thema C23 E qui alimente 4 radiateurs au RDC et 4 radiateursà l'étage, pour une maison de 68m² construite il y a 5 ans. La chaudière semble en bon état puisqu'elle a été révisé cet été.
- Mon problème principal est que la température monte très difficilement.
Exemple : La nuit je règle mon thermostat (je viens de le changer car je pensais que la cause de mes ennuis venaient de là) à 16°, et à partir de 5h du matin à 22°. Figurez vous qu'à 10 heures du matin la température n'est que de 18°5, et à 17h30 elle est de 19°7 (alors qu'à l'étage elle n'est que de 18°2...) sans biensûr n'avoir jamais atteint les 22°
Voici mes constatations :
- Réglage de la chaudière : Position Hiver + Potentiometre d'eau de chauffage (aucun problème de ce coté là) au 3/4 + potentiometre de la temperature du circuit de chauffage au 3/4 (Puis je encore pousser ou est-ce décommandé ?) ; Température = 65° + pression entre 1 et 2 bar à l'arrêt et un peu plus de 2bar en fonctionnement.
- Lorsque ma chaudière se met en route la combustion ne dure que quelques secondes (30s peut être), elle s'arrête quelques mn , puis reprend, et ainsi de suite très fréquemment. Si bien que les derniers radiateurs du circuit mettent relativement longtemps avant de chauffer.
Est il normal que la combustion s'arrête si rapidement ? Ne devrait -elle pas s'arrêter une fois que la température voulue soit atteinte ?
- Tous les radiateurs ne sont pas chauds de la même façon même après avoir fonctionné plusieurs heures.
Exemple : Au Rdc, les 2 radiateurs proche de la chaudière sont rapidement chauds et dégagent de la chaleur, le suivant un peu moins, et le dernier souvent tiède ne dégage pas de chaleur.
A l'étage seul un radiateur dégage de la chaleur, les 2 suivants sont chaud mais pas suffisament pour chauffer les pièces, et dans la salle de bain il est souvent tiède.
Les robinets des radiateurs sont tous ouverts à fond. J'ai essayé d'en ouvrir moins mais rien n'y fait
Les radiateurs ont été purgé 2 fois, il semble qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit, a moins que je ne saches vraiement pas m'y prendre. Pouvez vous me donner votre méthode, pour vérifier que je ne commet pas d'erreurs ?
- La maison est récente, donc aux dernières normes (enfin je pense), elle semble bien isolé.
- Mon thermostat permet de changer, ou de régler les cycles de chauffage.
Par défaut, au niveau du thermostat, il semble que ces cycles soit de 5 de 12 mn en 1heure. Cela veut-il dire que chaque cycle dure 12 mn (Ce qui est loin d'être le cas en réalité, puisque voisin des 30s) ou est ce ce que ça n'a rien à voir.
Est-ce que, augmenter la duré des cycles pourrait optimiser les résultats ?
Les éléments que je vous ai exposé sont suffisant pour établir un diagnostic, ou dois je appeler un chauffagiste ?
Merci de votre aide.
Emmanuel
Re: Un chauffage qui ne chauffe pas
Bonsoir,
Il y a un élément qui est clair, c'est que la duré du cycle de chauffage est en effet en pratique de 5 par heure donc 1 toutes les 12 minutes.
Cela veut dire que la chaudière doit se mettre en route et chauffer jusqu'à atteindre la température des 65 ° dans votre cas si vous avez réglé cette température.
Lorqu'il ne fait pas trop froid, la chaudière tourne 30 secondes à 1 minute et s'arrète, en période plus froide le temps de chauffe peut durer un peu plus longtemps.
Dans ce que vous expliquez il y a une chose qui interpelle c'est le fait que la chauffe soit très courte et ceci n'est pas normal en ce moment, soit le thermostat que vous avez remplacé possède une fonction à règler, soit votre circulateur, si vous en avez un ne fonctionne pas. Le circulateur est une petite pompe qui se trouve en sortie de chaudière et comme son nom l'indique il permet d'envoyer l'eau plus rapidement vers les radiateurs et si cet élément est déffectueux cela peut expliquer un défaut du style de celui que vous avez décrit, surtout que je pense que la purge n'est pas quelque chose de très sorcier, il suffit de dévisser le robinet de pruge des radiateurs en commençant par le plus proche de la chaudière et en terminant par le plus éloigné jusquà ce qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit.
Dans tous les cas, pour suivre le bon fonctionnement d'un système de chauffage central, la méthode la plus simple et la plus logique est de toucher les tuyaux pour vérifier que la température de l'eau augmente bien au fil du circuit, c'est quelque chose pour lequel il faut s'armer d'un peu de patience, il faut juste commencer par le début , vous finirez par trouver, et puis, ce n'est pas très grave d'avoir 18 ° il ne fait pas une température invivable et vous aurez ensuite la satisfaction de maitriser votre installation et de la connaitre et de déceller par la suite beaucoup plus rapidement un défaut.
A votre disposition
Salut
Il y a un élément qui est clair, c'est que la duré du cycle de chauffage est en effet en pratique de 5 par heure donc 1 toutes les 12 minutes.
Cela veut dire que la chaudière doit se mettre en route et chauffer jusqu'à atteindre la température des 65 ° dans votre cas si vous avez réglé cette température.
Lorqu'il ne fait pas trop froid, la chaudière tourne 30 secondes à 1 minute et s'arrète, en période plus froide le temps de chauffe peut durer un peu plus longtemps.
Dans ce que vous expliquez il y a une chose qui interpelle c'est le fait que la chauffe soit très courte et ceci n'est pas normal en ce moment, soit le thermostat que vous avez remplacé possède une fonction à règler, soit votre circulateur, si vous en avez un ne fonctionne pas. Le circulateur est une petite pompe qui se trouve en sortie de chaudière et comme son nom l'indique il permet d'envoyer l'eau plus rapidement vers les radiateurs et si cet élément est déffectueux cela peut expliquer un défaut du style de celui que vous avez décrit, surtout que je pense que la purge n'est pas quelque chose de très sorcier, il suffit de dévisser le robinet de pruge des radiateurs en commençant par le plus proche de la chaudière et en terminant par le plus éloigné jusquà ce qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit.
Dans tous les cas, pour suivre le bon fonctionnement d'un système de chauffage central, la méthode la plus simple et la plus logique est de toucher les tuyaux pour vérifier que la température de l'eau augmente bien au fil du circuit, c'est quelque chose pour lequel il faut s'armer d'un peu de patience, il faut juste commencer par le début , vous finirez par trouver, et puis, ce n'est pas très grave d'avoir 18 ° il ne fait pas une température invivable et vous aurez ensuite la satisfaction de maitriser votre installation et de la connaitre et de déceller par la suite beaucoup plus rapidement un défaut.
A votre disposition
Salut
Re: Un chauffage qui ne chauffe pas
Bonjour,
Tout d'abord merci d'avoir pris quelques mn pour me répondre.
La température de 65° est je pense déterminé par le bouton de régulation de la température de chauffage.
Celui-ci est positionné au 3/4, pensez vous que je puisse encore le pousser de façon à augmenter la température, ou me le deconseiller vous ?
En ce qui concerne mon thermostat, il permet plusieurs réglages de cycle de chauffage, mais il est déjà réglé par défaut. D'autre part je ne constate aucun changement par rapport à l'ancien thermostat.
Je ne pense donc pas que le problème vienne du thermostat.
Par contre si je modifie le cycle, pensez vous que je puisse obtenir un gain ?
Comment savoir selon vous si mon circulateur est rééllement deffectueux ?
Car ma maison étant récente aucun tuyau ne longe les murs. Je ne peux donc pas vérifier que la température augmente au fil du circuit.
En attendant, je vais repurger mon système, car il ne me semble pas avoir commencé dans l'ordre que vous préconisez. On ne sait jamais.
Merci encore pour vos explications.
Emmanuel
Tout d'abord merci d'avoir pris quelques mn pour me répondre.
La température de 65° est je pense déterminé par le bouton de régulation de la température de chauffage.
Celui-ci est positionné au 3/4, pensez vous que je puisse encore le pousser de façon à augmenter la température, ou me le deconseiller vous ?
En ce qui concerne mon thermostat, il permet plusieurs réglages de cycle de chauffage, mais il est déjà réglé par défaut. D'autre part je ne constate aucun changement par rapport à l'ancien thermostat.
Je ne pense donc pas que le problème vienne du thermostat.
Par contre si je modifie le cycle, pensez vous que je puisse obtenir un gain ?
Comment savoir selon vous si mon circulateur est rééllement deffectueux ?
Car ma maison étant récente aucun tuyau ne longe les murs. Je ne peux donc pas vérifier que la température augmente au fil du circuit.
En attendant, je vais repurger mon système, car il ne me semble pas avoir commencé dans l'ordre que vous préconisez. On ne sait jamais.
Merci encore pour vos explications.
Emmanuel
Re: Un chauffage qui ne chauffe pas
Bonsoir,
si vous "poussez" votre chaudière à fond avec la température maximale de l'eau vers les radiateurs et que le problème s'arrange (meilleur chauffage), alors ne cherchez pas plus loin : si cela se produit, c'est que votre installation fonctionne en thermo-siphon (effet de l'eau chaude qui monte naturellement) et donc que votre circulateur ne tourne pas.
C'est le problème classique lors des remises en chauffe, le circulateur reste grippé.
Vous pouvez aussi mettre la main dessus pour sentir s'il y a des vibrations dues à sa rotation ou enlever le capuchon en bout d'axe et regarder s'il tourne.
S'il ne tourne pas (avec votre thermostat d'ambiance en marche ("ON"), il faut le degripper : avec un tournevis en bout d'arbre vous le faites tourner (une fente en bout d'arbre est prévue à cette fin) jusqu'à ce qu'il tourne librement.
Bonne chance!
si vous "poussez" votre chaudière à fond avec la température maximale de l'eau vers les radiateurs et que le problème s'arrange (meilleur chauffage), alors ne cherchez pas plus loin : si cela se produit, c'est que votre installation fonctionne en thermo-siphon (effet de l'eau chaude qui monte naturellement) et donc que votre circulateur ne tourne pas.
C'est le problème classique lors des remises en chauffe, le circulateur reste grippé.
Vous pouvez aussi mettre la main dessus pour sentir s'il y a des vibrations dues à sa rotation ou enlever le capuchon en bout d'axe et regarder s'il tourne.
S'il ne tourne pas (avec votre thermostat d'ambiance en marche ("ON"), il faut le degripper : avec un tournevis en bout d'arbre vous le faites tourner (une fente en bout d'arbre est prévue à cette fin) jusqu'à ce qu'il tourne librement.
Bonne chance!
Re: Un chauffage qui ne chauffe pas
Bonjour,
Merci pour vos explications, cependant je n'arrive pas à dégriper la vis en question.
Tout d'abord lorsque j'augmente la température de la chaudière, il me semble que la chaleur augmente dans les radiateurs mais pas suffisement pour obtenir un gain significatif.
Dans ma salle de bain, ou est situé le radiateur qui fonctionne le moins bien, il fait toujours aussi froid.
Lorsque j'examine le circulateur, je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Je ne sent pas de vibrations (ou alors très légère), la vis ne bouge pas, mais la pièce est chaude.
Pouvez vous me dire à quel moment il est censé se mettre en route ?
J'arrive à tourner la vis dans les 2 sens sans aucun pb, mais ça ne débloque pas le circulateur, puisque lorsque je la remet dans sa position initiale il n'y a aucun changement.
Puis je m'y prendre autrement ?
Emmanuel
Merci pour vos explications, cependant je n'arrive pas à dégriper la vis en question.
Tout d'abord lorsque j'augmente la température de la chaudière, il me semble que la chaleur augmente dans les radiateurs mais pas suffisement pour obtenir un gain significatif.
Dans ma salle de bain, ou est situé le radiateur qui fonctionne le moins bien, il fait toujours aussi froid.
Lorsque j'examine le circulateur, je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Je ne sent pas de vibrations (ou alors très légère), la vis ne bouge pas, mais la pièce est chaude.
Pouvez vous me dire à quel moment il est censé se mettre en route ?
J'arrive à tourner la vis dans les 2 sens sans aucun pb, mais ça ne débloque pas le circulateur, puisque lorsque je la remet dans sa position initiale il n'y a aucun changement.
Puis je m'y prendre autrement ?
Emmanuel
Re: Un chauffage qui ne chauffe pas
Vérifiez d'abord si i y a de la tension dessus, le circulateur est un moteur, il est alimenté en 220 volts, si il y a de la tension, il devrait tourner donc vibrer, on sent le flux de l'eau qui circule dedans et le moteur qui tourne. S'il est alimenté et ne fonctionne pas, le mien n'a pas de vis en bout d'arbre, il faut démonter le cache et dégripper en faisant tourner l'induit, et s'il n'est pas alimenté il faut chercher pourquoi. Il doit tourner en permanence lorsque la chaudière est allumée, ce qui veut dire qu'il y a peut etre un bouton ou un fusible en interne de la chaudière.
Bon courage
Salut
Bon courage
Salut
Re: Un chauffage qui ne chauffe pas
Je crois qu'il existe des circulateurs pour lesquels le bout d'arbre est "monté avec un ressort" : il faut appuyer dessus et tourner le tournevis pour pouvoir entraîner l'arbre moteur.
Mais J-Marc a raison : assurez-vous d'abord qu'il y a de la tension a ses bornes (parfois vous avez accès au bornier sur le circulateur parfois c'est au bout du fil électrique : facile, il suffit de le suivre!).
S'il n'y a pas de tension, vérifiez que votre thermostat est en route (par exemple en le passant en mode manuel (sans programmation) et en mettant une consigne de température de 28°C (supérieure à la température ambiante pour donner un ordre de marche à la chaudière).
S'il n'y a tjrs pas de tension, démontez le thermostat et court-circuitez les 2 fils du contacts (reliez-les simplement entre-eux avec un domino par exemple).
S'il n'y a tjrs pas de tension sur le circulateur, c'est qu'il n'y a pas de liaison entre votre thermostat et la chaudière ou que celle-ci est incorrecte et nous.... en reparlerons ! Cette dernière hypothèse est tout à fait possible car le chauffage ne fonctionnait pas à votre arrivée.
Mais J-Marc a raison : assurez-vous d'abord qu'il y a de la tension a ses bornes (parfois vous avez accès au bornier sur le circulateur parfois c'est au bout du fil électrique : facile, il suffit de le suivre!).
S'il n'y a pas de tension, vérifiez que votre thermostat est en route (par exemple en le passant en mode manuel (sans programmation) et en mettant une consigne de température de 28°C (supérieure à la température ambiante pour donner un ordre de marche à la chaudière).
S'il n'y a tjrs pas de tension, démontez le thermostat et court-circuitez les 2 fils du contacts (reliez-les simplement entre-eux avec un domino par exemple).
S'il n'y a tjrs pas de tension sur le circulateur, c'est qu'il n'y a pas de liaison entre votre thermostat et la chaudière ou que celle-ci est incorrecte et nous.... en reparlerons ! Cette dernière hypothèse est tout à fait possible car le chauffage ne fonctionnait pas à votre arrivée.