j'ai un problème élecrique,quand je touche mon robinet de douche , je ressents un léger picotement comme s'il y avait du courant.
J'ai une prise de terre ( pic) e les tuyaux sont reliès à la terre, j'ai un disjoncteur différentiel (30 Ma)qui ne saute pas.
quelu'un peut il m'expliquer le phénomème, ce qu'il faut controller et l'action à mener
merci d'avance
J'ai une prise de terre ( pic) e les tuyaux sont reliès à la terre, j'ai un disjoncteur différentiel (30 Ma)qui ne saute pas.
quelu'un peut il m'expliquer le phénomème, ce qu'il faut controller et l'action à mener
merci d'avance
Re: problème électrique
Sujet déjà traité récemment.
La cause la plus probable du picottement est une mise à la terre à travers une résistance de liaison (résistance de terre) probablement non négligeable. Comme il y a forcément au départ un courant de fuite quelque part entre phase et terre (le sol), cela provoque une chute de tension entre ce robinet et vous, qui êtes réuni assez directement au sol ... par vos pieds, dans une pièce humide.
Mais pas de panique, si le différentiel 30 mA ne saute pas, c'est que la tension sur le robinet n'a pas atteint un seuil dangereux qui se situe dans les 50 Volts. On peut déjà sentir un picottement (inoffensif) à partir de 15 à 20 Volts avec du courant alternatif...
Si vous réunissez par un bon conducteur (au moins 2,5 mm²) le tuyau d'amenée de l'eau à la douche et la canalisation d'écoulement, ce phénomène devrait disparaître (c'est l'équipotentialité).
Faites quand même vérifier votre prise de terre et les conducteurs de terre dans votre maison, on ne sait jamais...
J'ai déjà traité ce sujet il n'y a pas trop longtemps en expliquant une façon d'évaluer assez facilement la résistance d'une "boucle de terre".
La cause la plus probable du picottement est une mise à la terre à travers une résistance de liaison (résistance de terre) probablement non négligeable. Comme il y a forcément au départ un courant de fuite quelque part entre phase et terre (le sol), cela provoque une chute de tension entre ce robinet et vous, qui êtes réuni assez directement au sol ... par vos pieds, dans une pièce humide.
Mais pas de panique, si le différentiel 30 mA ne saute pas, c'est que la tension sur le robinet n'a pas atteint un seuil dangereux qui se situe dans les 50 Volts. On peut déjà sentir un picottement (inoffensif) à partir de 15 à 20 Volts avec du courant alternatif...
Si vous réunissez par un bon conducteur (au moins 2,5 mm²) le tuyau d'amenée de l'eau à la douche et la canalisation d'écoulement, ce phénomène devrait disparaître (c'est l'équipotentialité).
Faites quand même vérifier votre prise de terre et les conducteurs de terre dans votre maison, on ne sait jamais...
J'ai déjà traité ce sujet il n'y a pas trop longtemps en expliquant une façon d'évaluer assez facilement la résistance d'une "boucle de terre".
Re: problème électrique
Ne pas se fier aux impressions. Avec un milli amperemètre contrôle si un courant s'écoule entre le robinet et une prise de terre. Si oui, il y a défaut d'isolement et en plus la plomberie n'est pas reliée à la terre convenablement car l'interrupteur différentiel devrait déclencher. Etant un peu de la partie tu peux me joindre si tu veux pousser les investigations.
Re: problème électrique
Les canalisations étant par hypothèse DEJA reliées à "sa" terre (ce qui reste à vérifier), le tout est de trouver une autre terre, bonne celle-là, pour faire un test. Tout cela pour dire que c'est presque évident que sa résistance de terre est trop élevée. D'autre part, avec une tension qui devient dangereuse (plus de 50 Volts !), ce n'est plus un picottement que l'on ressent les pieds mouillés sous la douche, c'est la bonne châtaigne pour le moins.
Re: problème électrique
la premiere chose a faire et de controle l'equipotentialite des terres en suite mesure la valeur de la terre en ohms par un professionnel