Je souhaite refaire le cablage électrique dans une chambre. Les cloisons sont en placo, posés sur de la pierre (non, ne criez pas, il y a des rails métalliques et de la laine de verre). L'ampérage est OK, je souhaite ajouter 4 luminaires sur 3 circuits différents (j'ai pris les conseils d'un électricien pour ca). J'ai passé les gaines, en faisant des trous. Les boites de dérivation sont installées. Mais je sens toujours de l'air passer par ces gaines. Je me demande si il est possible d'isoler ces boites, en remettant de la laine de verre derrière ces boites par exemple. Est-ce que je sentirais toujours de l'air une fois que les prises/interrupteurs seront installés? Me femme est très frileuse....
Merci d'avance
isolation thermique et passage de gaines
Re: isolation thermique et passage de gaines
- Oui, vous pouvez mettre de la laine de verre (ou de roche ...).
- Non, vous ne sentirez pratiquement plus aucun "courant d'air" lorsque les boîtes seront fermées.
- Non, vous ne sentirez pratiquement plus aucun "courant d'air" lorsque les boîtes seront fermées.