Bonjour, je viens d'acheter 6 spot led en basse tension. J'ai un petit soucis pour l'installation:
Le cablage fourni dans la boite est de 50 cm entre les spot. Cependant, je désire installer ceux-ci dans la cage d'escalier et par conséquence, la distance entre chaque spot est trop petite. Aussi, la distance entre le dernier spot et le transfo est de 2 mètres. Celui-ci aussi est trop petit. Il me faudrait une distance de 4m entre le dernier spot et le transfo et une distance de plus ou moins 80cm entre chaque spot.
Pensez-vous que je puisse rajouter simplement un cable (avec un sucre) du même calibre que ceux utilisés?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider et ainsi m'éviter de faire des bétises.
Un Grand Merci
Spot led sous transfo
Re: Spot led sous transfo
Si ce sont vraiment des LED, l'intensité est relativement faible et vous pouvez utiliser du fil de petite section sans craindre une perte de puissance notable, donc pas d'échauffement important (0,75 mm² par exemple). Mais par sécurité, on ne sait jamais par la suite, du 1,5 mm² serait préférable.
Comment est la couleur de l'éclairage (blanc bleuâtre genre "macabre" je pense) ?
Comment est la couleur de l'éclairage (blanc bleuâtre genre "macabre" je pense) ?
Re: Spot led sous transfo
Merci pour la réponse.
Oui, l'éclairrage est de couleur blanc pure.Genre 7000°K (un peu comme mes phares au xénon)
Un spot est constitué de 16 led de 0,06W. Donc, petites consomation pour un rendement lumineux du plus bel effet <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Oui, l'éclairrage est de couleur blanc pure.Genre 7000°K (un peu comme mes phares au xénon)
Un spot est constitué de 16 led de 0,06W. Donc, petites consomation pour un rendement lumineux du plus bel effet <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Re: Spot led sous transfo
vu le faible courant, il n'y a pas de problemes. Par securité (mecanique), emplois du fil 2*0.75mm.
si tes spots etaient des hallogenes reels, vu leur consomation, il faudrait du 2*2.5mm mais pour des leds, le 0.75 suffit amplement.
amitiés
si tes spots etaient des hallogenes reels, vu leur consomation, il faudrait du 2*2.5mm mais pour des leds, le 0.75 suffit amplement.
amitiés