Bonjour,
Je suis en train de fabriquer une cabine de douche, et j'aurais aimé savoir quel était le meilleur moyen de jointoyer mes raccords exentriques (sur lesquels j'ai mi un peu de téflon, mais ça passe toujours) ainsi que mon mitigeur (qui ne possède pas de joints ?)
Merci pour votre réponse
jointoiement
Attendez, je ne comprends pas : S'agit-il des "joints" de raccordement des canalisations d'eau ?
Si c'est cela, dans les montages classiques, on doit TOUJOURS mettre un "joint" (genre de rondelle percée d'un gros trou) qui, par serrage à la clé - voire à la pince - entre les pièces, assurera l'étanchéïté. Il y a les joints en fibre pour l'eau froide, ceux en fibre renforcée pour l'eau chaude et ceux en genre de caoutchouc noir pour les raccordements serrés "à la main", comme par exemple le tuyau de douche. Toujours prendre la taille adaptée à la canalisation (12x17, 15x21, 20x27, 24x31, etc ...).
L'emploi de ruban de "téflon" sur un filetage ne donne pas toujours satisfaction et n'est pas suffisant dans beaucoup de cas. Le mieux est le bon vieux joint comme indiqué ci-avant (rondelle) et rien sur le filetage.
Par contre, si l'on doit nécessairement étancher un filetage de canalisation d'eau, je préfère la pâte spéciale en tube avec de la bonne vieille filasse, à enrouler soigneusement dans le sens du vissage du filetage. Un autre intervenant a proposé ici (je crois) une pâte "rouge" aux silicones qui polymérise (sans filasse), c'est aussi une solution si le filetage n'a pas trop de jeu ...
Si c'est cela, dans les montages classiques, on doit TOUJOURS mettre un "joint" (genre de rondelle percée d'un gros trou) qui, par serrage à la clé - voire à la pince - entre les pièces, assurera l'étanchéïté. Il y a les joints en fibre pour l'eau froide, ceux en fibre renforcée pour l'eau chaude et ceux en genre de caoutchouc noir pour les raccordements serrés "à la main", comme par exemple le tuyau de douche. Toujours prendre la taille adaptée à la canalisation (12x17, 15x21, 20x27, 24x31, etc ...).
L'emploi de ruban de "téflon" sur un filetage ne donne pas toujours satisfaction et n'est pas suffisant dans beaucoup de cas. Le mieux est le bon vieux joint comme indiqué ci-avant (rondelle) et rien sur le filetage.
Par contre, si l'on doit nécessairement étancher un filetage de canalisation d'eau, je préfère la pâte spéciale en tube avec de la bonne vieille filasse, à enrouler soigneusement dans le sens du vissage du filetage. Un autre intervenant a proposé ici (je crois) une pâte "rouge" aux silicones qui polymérise (sans filasse), c'est aussi une solution si le filetage n'a pas trop de jeu ...