Bonjour,
je souhaite modifier mon circuit de chauffage central qui est est en acier.
Je connais bien les techniques de raccord pour la tuyauterie en cuivre (brasure cuivre ou argent), mais j'ignore totalement ce qu'il faut faire avec de l'acier, quel matériel utiliser, ou trouver des tuyaux en acier, etc...
Merci de votre aide.
Plomberie acier
Il s'agit probablement (sûrement) de tubes en "acier galvanisé" que l'on trouve encore couramment chez les fournisseurs spécialisés dans le domaine "plomberie-chauffage".
Les divers raccords (droits, coudés, ...) sont fournis "prêts à l'emploi" à visser.
Il reste à couper et à fileter les bouts de tubes, ou parfois les souder à l'autogène pour les prolonger.
Pour le vissage (pas normalisé selon le diamètre), il faut disposer de filières professionnelles et d'un établi-étau tout aussi performant (question notamment de robustesse ...). Ce n'est pas un luxe de déposer sur la partie à fileter un peu de suif. On enduit ensuite les filetages de joint et de filasse avant montage pour garantir l'étanchéïté. Notez également qu'un bon "tuyauteur" réalise des filages légèrement côniques pour parfaire cette étanchéïté. Il existe maintenant des pâtes au silicone qui évitent la filasse. Il faut aussi des clés spéciales pour tourner à force les pièces à visser (tout au moins une bonne clé à molette de bonne dimension et une pince multiprise tout aussi dimensionnée).
Pour le soudage, il faut disposer d'un poste oxy-acétylènique et d'un minimum de pratique de soudage. A mon avis, je crois que l'on peut aussi réaliser aussi des brasages au laiton (après décapage préalable pour aviver et retirer la couche de zinc) mais je n'ai jamais essayé sur le chauffage central.
Tout démontage vissé est généralement plus aisé avec un bon coup de chalumeau sur le raccord ... Attention, c'est chaud ensuite !
Pour information (hors sujet), dans un petit pays voisin de la France, les canalisations d'eau potable sont pratiquement interdites en plomb et en cuivre (composés souvent toxiques), seuls l'acier galvanisé et le plastique (PER) sont autorisés.
Les divers raccords (droits, coudés, ...) sont fournis "prêts à l'emploi" à visser.
Il reste à couper et à fileter les bouts de tubes, ou parfois les souder à l'autogène pour les prolonger.
Pour le vissage (pas normalisé selon le diamètre), il faut disposer de filières professionnelles et d'un établi-étau tout aussi performant (question notamment de robustesse ...). Ce n'est pas un luxe de déposer sur la partie à fileter un peu de suif. On enduit ensuite les filetages de joint et de filasse avant montage pour garantir l'étanchéïté. Notez également qu'un bon "tuyauteur" réalise des filages légèrement côniques pour parfaire cette étanchéïté. Il existe maintenant des pâtes au silicone qui évitent la filasse. Il faut aussi des clés spéciales pour tourner à force les pièces à visser (tout au moins une bonne clé à molette de bonne dimension et une pince multiprise tout aussi dimensionnée).
Pour le soudage, il faut disposer d'un poste oxy-acétylènique et d'un minimum de pratique de soudage. A mon avis, je crois que l'on peut aussi réaliser aussi des brasages au laiton (après décapage préalable pour aviver et retirer la couche de zinc) mais je n'ai jamais essayé sur le chauffage central.
Tout démontage vissé est généralement plus aisé avec un bon coup de chalumeau sur le raccord ... Attention, c'est chaud ensuite !
Pour information (hors sujet), dans un petit pays voisin de la France, les canalisations d'eau potable sont pratiquement interdites en plomb et en cuivre (composés souvent toxiques), seuls l'acier galvanisé et le plastique (PER) sont autorisés.
Bonjour Totor, bonjour Guillou 94.
En complément à l'exposé très complet de Totor, je voudrais signaler qu'en cas de fuite toujours possible au niveau d'un raccord vissé dans une partie ne permettant pas le démontage, j'ai vu un chauffagiste marteler de l'ardoise sur l'endroit de la fuite. Le calfeutrage a été quasi instantané.
Bonne journée à vous deux.
En complément à l'exposé très complet de Totor, je voudrais signaler qu'en cas de fuite toujours possible au niveau d'un raccord vissé dans une partie ne permettant pas le démontage, j'ai vu un chauffagiste marteler de l'ardoise sur l'endroit de la fuite. Le calfeutrage a été quasi instantané.