Je voudrais encastrer des spots halogenes dans le faux-plafond et installer le transfo directement dans les combles, fixé sur les fermettes. y-a t-il un risque d'incendie ou autre ? quelles précautions faut-il prendre sinon. merci
Re: SPOTS ENCASTRES
bonjour,
verifiez l'espace d'encastrement dans votre faux plafond. est il suffisant ?
La longueur des conducteurs électriques est limitée pour les spots basse tension, la chute de tension n'est pas négligeable. Protegez le transfo coté 230V par un fusible adapté (conseils sur le kit éclairage). Si le transfo vibre (ronron du 50Hz secteur), il est possible que les vibrations soient transportées par la charpente. Isolez les fixations, ou suspendez votre transfo avec une cordelette, çà ne fait pas pro, je vous l'accorde.
Cordialement
verifiez l'espace d'encastrement dans votre faux plafond. est il suffisant ?
La longueur des conducteurs électriques est limitée pour les spots basse tension, la chute de tension n'est pas négligeable. Protegez le transfo coté 230V par un fusible adapté (conseils sur le kit éclairage). Si le transfo vibre (ronron du 50Hz secteur), il est possible que les vibrations soient transportées par la charpente. Isolez les fixations, ou suspendez votre transfo avec une cordelette, çà ne fait pas pro, je vous l'accorde.
Cordialement
Re: SPOTS ENCASTRES
Salut Grospif
Bonne réponse comme d'habitude. Peut être peut on préciser également que les
conducteurs en sortie de transfo (vers le spot) doivent être résistants à une haute
température (170°C). Et que l'on ne doit utiliser que des transfos NF munis d'un
dispositif de protection interne sur le secondaire (12 V). Contre les vibrations ou
les traces noires qui peuvent apparaître sur un faux plafond, il est possible
d'utiliser des transfos électroniques qui chauffent moins, ne vibrent pas et
présentent les mêmes caractéristiques que les ferrromagnétiques, avec la
possibilité également de les faire varier.
Cordialement
JL
Bonne réponse comme d'habitude. Peut être peut on préciser également que les
conducteurs en sortie de transfo (vers le spot) doivent être résistants à une haute
température (170°C). Et que l'on ne doit utiliser que des transfos NF munis d'un
dispositif de protection interne sur le secondaire (12 V). Contre les vibrations ou
les traces noires qui peuvent apparaître sur un faux plafond, il est possible
d'utiliser des transfos électroniques qui chauffent moins, ne vibrent pas et
présentent les mêmes caractéristiques que les ferrromagnétiques, avec la
possibilité également de les faire varier.
Cordialement
JL