raccord fil de terre
raccord fil de terre
comment savoir si un fils de terre est bien efficace??
j'habite en appartement , je suis bien branché a la terre dans le local technique sur le palier , mais comment savoir si l'immeuble est bien raccordé??
merci
j'habite en appartement , je suis bien branché a la terre dans le local technique sur le palier , mais comment savoir si l'immeuble est bien raccordé??
merci
Re: raccord fil de terre
Une manip très simple permet de savoir si la liaison de terre est valable (simple vérification) :
Branchez une lampe de 230 V - 25 Watts (pas plus) entre phase et terre : si la terre est valable, ça doit immédiateemnt disjoncter.
En effet, l'intensité "d'appel" d'une lampe de 25 W est de l'ordre de 0,7 à 1,1 Ampère, ce qui fait fonctionner tout disjoncteur différentiel.
Branchez une lampe de 230 V - 25 Watts (pas plus) entre phase et terre : si la terre est valable, ça doit immédiateemnt disjoncter.
En effet, l'intensité "d'appel" d'une lampe de 25 W est de l'ordre de 0,7 à 1,1 Ampère, ce qui fait fonctionner tout disjoncteur différentiel.
Re: raccord fil de terre
Salut Totor,
Je dirais que cela ne valide la terre que si ca fait bien sauter le disjoncteur différenciel 500mA (celui d'EDF). En effet, une lampe de 25W fait sauter un 30mA même avec une mauvaise terre. Non ?
Je dirais que cela ne valide la terre que si ca fait bien sauter le disjoncteur différenciel 500mA (celui d'EDF). En effet, une lampe de 25W fait sauter un 30mA même avec une mauvaise terre. Non ?
Re: raccord fil de terre
bonjour,
si le diff D'edf de 500mA dijoncte, un 30mA doit forcemment disjoncter.
Cordizlement
si le diff D'edf de 500mA dijoncte, un 30mA doit forcemment disjoncter.
Cordizlement
Re: raccord fil de terre pour MS83
C'est parfaitement exact, il faut faire ce test (empirique, j'en conviens) juste après le disjoncteur principal qui fait "presque toujours" 500 ou 650 mA en différentiel en France dans une habitation classique.
En prenant un calibre juste à 500 mA, secteur de 230 V et R lampe "à froid" de 250 Ohms environ (pour une 25 Watts), la terre doit faire moins de (230 / 0,5) -250 = 210 Ohms pour disjoncter.
Ce serait 104 Ohms pour un calibre de 650 mA.
Mais comme la tolérance du calibre différentiel est toujours négative et qu'une bonne terre ne doit pas dépasser 100 Ohms (recommandation officielle), je pense que la disjonction du disjoncteur principal indique bien une terre convenable.
Qu'en pensez-vous ?
En prenant un calibre juste à 500 mA, secteur de 230 V et R lampe "à froid" de 250 Ohms environ (pour une 25 Watts), la terre doit faire moins de (230 / 0,5) -250 = 210 Ohms pour disjoncter.
Ce serait 104 Ohms pour un calibre de 650 mA.
Mais comme la tolérance du calibre différentiel est toujours négative et qu'une bonne terre ne doit pas dépasser 100 Ohms (recommandation officielle), je pense que la disjonction du disjoncteur principal indique bien une terre convenable.
Qu'en pensez-vous ?
Re: raccord fil de terre
Salut GPif.
En attendant de pleinement comprendre le message de Totor qui suit le tiens, je te réponds déjà que justement, avec la manip de Totor, on ne peut pas dire que la terre est bonne si c'est juste un 30mA qui a sauté. OK ?
En attendant de pleinement comprendre le message de Totor qui suit le tiens, je te réponds déjà que justement, avec la manip de Totor, on ne peut pas dire que la terre est bonne si c'est juste un 30mA qui a sauté. OK ?
Re: raccord fil de terre pour MS83
Salut Totor,
Wahouu, je m'étais jamais lancé dans ce calcul. J'aurais fait le test avec une ampoule de 7,5w et ca n'aurait pas disjoncté, meme avec Rt=100 si la résistance a froid est déjà d'environ 800 ohms. Sauf si le différentiel disjonte a moins de 230/(800+100) cad 256mA, ce qui est quand meme possible.
Question subsidiaire: si ca ne disjoncte pas, est-ce que le compteur tourne ?
Wahouu, je m'étais jamais lancé dans ce calcul. J'aurais fait le test avec une ampoule de 7,5w et ca n'aurait pas disjoncté, meme avec Rt=100 si la résistance a froid est déjà d'environ 800 ohms. Sauf si le différentiel disjonte a moins de 230/(800+100) cad 256mA, ce qui est quand meme possible.
Question subsidiaire: si ca ne disjoncte pas, est-ce que le compteur tourne ?
Re: raccord fil de terre pour MS83
EDF est malin, le compteur tourne sur la phase, donc ma réponse est oui, tout courant de fuite vers la terre fait tourner le compteur.
D'ailleurs, c'est bien de l'énergie qui est produite au départ, donc, il faut la payer, c'est comme la fuite d'eau dans les WC. <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
D'ailleurs, c'est bien de l'énergie qui est produite au départ, donc, il faut la payer, c'est comme la fuite d'eau dans les WC. <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Re: raccord fil de terre pour MS83
bonjour,
J'ai fait la manip un soir, une lampe alimentée entre une phase et la terre. Le compteur tourne (comme le précise Totor). Cela me rappelle un sujet de discussion <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
N'est ce pas Totor !
A plus.
J'ai fait la manip un soir, une lampe alimentée entre une phase et la terre. Le compteur tourne (comme le précise Totor). Cela me rappelle un sujet de discussion <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
N'est ce pas Totor !
A plus.
Re: raccord fil de terre pour MS83
merci a vous pour vos conseils , toujours impressionnant de connaissance!!!