Radiateur qui marche pas

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
bowish
Messages : 51
Inscription : 05/11/06 20:13
Localisation : MONTREJEAU

Radiateur qui marche pas

Message par bowish »

Bonjour à tous,

Je suis piètre bricoleur mais j'aime néammoins savoir comment les choses fonctionnent. Je suis devant un problème que je ne comprend pas, voilà le topo:
J'ai un chauffage central gaz avec des radiateurs en fonte. Ils fonctionnent tous bien sauf un. Celui qui m'embête ne chauffe que dans sa partie supérieure. Le robinet ouvert, le tuyau d'arrivée devient très vite brûlant ainsi que toute la partie supiérieure du radiateur sur toute sa longueur. Par contre, dès que je descends la main d'une dizaine de cm, c'est froid. Il semble donc que l'eau y arrive bien (d'ailleurs si je tente une purge par le haut, il n'y a que de l'eau qui sort) mais qu'elle ne descend pas dans le radiateur.
Quel est cette diablerie????
Merci de vos lumière
"Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat." Gaston LEROUX
Avatar de l’utilisateur
zener
Messages : 77
Inscription : 14/06/06 23:12

Message par zener »

Effectivement, avant de lire votre post au complet, j'aurais dit que votre installation avait un problème de purge.... Maintenant si de l'eau sort du radiateur, ce n'est vraissemblablement pas cela...
Je suis pas plombier, mais peut etre qu'un des tuyaux de votre radiateur (alimentation ou évacuation eau froide) est bouché, limitant ainsi le débit d'eau chaude. Peut etre que votre robinet de radiateur souffre de ce symptome... S'agit-il d'un robinet thermostatique ?

Autre piste (je ne suis toujours pas certain de moi), avez vous vérifié la pression de votre circuterie de chauffage ?
kamill
Messages : 712
Inscription : 13/10/06 09:44
Localisation : Chalon sur Saône

Message par kamill »

J'avais connu le cas d'un radiateur en fonte qui fonctionnait mal car il était alimenté par un tuyau de cuivre alors que tout le reste du réseau était en acier (ou le contraire je ne me souviens plus). La conséquence était un électrolyse de l'eau et cela avait été règlé par un additif dans le réseau.

Cela peut être une piste, mais le chauffage et la chimie ne sont pas du tout mes points forts...
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Donc, la purge est bonne et l'eau ne circule pas correctement.

2 choses à contrôler en premier (dans l'ordre) :

- Si le robinet est thermostatique, vérifier que le clapet interne n'est pas coincé : démonter l'avant, tapoter sur le mécanisme, éventuellement agir délicatement sur la tige de piston avec une pince pour la faire tourner ou coulisser.

- Sinon, vérifier que la vanne d'isolement à la sortie du radiateur (retirer un cache au besoin) est grande ouverte (une clé spéciale est généralement nécessaire pour la tourner).

Tenez nous au courant. Merci.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
bowish
Messages : 51
Inscription : 05/11/06 20:13
Localisation : MONTREJEAU

Message par bowish »

Merci pour vos réponses mais le problème reste entier pour l'instant.
Le robinet est thermostatique et il semble fonctionner correctement puique le radiateur reçoit bien de l'eau chaude dès lors que le robinet est ouvert. D'ailleurs, l'eau qui sort de la purge (située dans la partie supérieure gauche du radiateur) est bouillante.
Simplement, ce radiateur ne chauffe que dans sa partie supérieure, sur les 10 centimétres de haut et sur toute la longueur. Un peu comme si il n'y avait pas d'eau en bas du radiateur ou bien que celle ci reste froide ce qui est incohérent.
Comment de l'eau chaude résisterait-elle aux lois de la pesanteur?
Ou alors, tout le reste du radiateur est bouché???
"Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat." Gaston LEROUX
florian
Messages : 411
Inscription : 15/04/06 21:07
Localisation : Seine Maritime

Message par florian »

Bonjour,
Essayez ce qu'explique Totor dans son message, à savoir vérifier que le robinet d'isolement, en bas du radiateur n'est pas fermé. Il est souvent caché par un petit capot qu'il suffit de démonter ( grosse clé plate de 27, ou quelque chose comme ça, ou clé à molette ), et ensuite il faut une clé 6 pans mâle ( BTR ) de 5 ou 6 pour ouvrir le robinet ( dans le sens anti-horaire ).
Si cette solution ne fonctionne pas, cherchez coté pompe, pression ...
cordialement
bowish
Messages : 51
Inscription : 05/11/06 20:13
Localisation : MONTREJEAU

Message par bowish »

Merci pour vos réponses,

Pour l'instant, j'ai pas réussi à démonter le robinet du bas parcequ'il est bloqué par la peinture et que je ne suis pas bien outillé. J'attends les bons outils demain et je vous tiens au courant.
"Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat." Gaston LEROUX
krick
Messages : 6
Inscription : 14/11/06 21:33

Message par krick »

Bonjour,

J'ai aussi un petit soucis de radiateur. Le radiateur est très chaud (trop même) et pas très chaud en haut. J'ai effectuer la purge au mieux possible, pas beaucoup d'air est sorti... ça va un peu mieux mais j'ai toujours ce terrible déséquilibre entre le bas très chaud et le haut tiède.

Cédric
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Questions primordiales :

1 - "Est-ce que ce radiateur fonctionnait bien avant ?"

2 - "Si oui, est-ce qu'une intervention quelconque de réparation, de modification, de contrôle, est intervenue sur le réseau de chauffage avant cette anomalie ?"

3 - " Si non, est-ce que cette anomalie n'a été constatée que lors de la 1ère chauffe en fin d'été ?"

Questions subsidiaires :
- Pression d'eau ?
- Installation monotube (radiateurs en série) ou bitube (radiateurs en parallèle) ?
- Est-ce que le circulateur fonctionne (pompe qui tourne pour chauffer) ?

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
krick
Messages : 6
Inscription : 14/11/06 21:33

Message par krick »

Est-ce que ce radiateur fonctionnait bien avant ?
Non, première utilisation. Installé en Avril dernier suite à des travaux de rénovation. Tout la plomberie a été refaite et les autres radiateur marchent bien... Celui ci a qu'une "bande qui marche, la plus basse et à très haute température !

voici le modél en question

http://www.acova.fr/Ismona/AcovaService ... =&TypRad=2
Si non, est-ce que cette anomalie n'a été constatée que lors de la 1ère chauffe en fin d'été ?
Oui
- Pression d'eau ?
2bar
Installation monotube (radiateurs en série) ou bitube (radiateurs en parallèle) ?
Heu... c'est à dire que .... Un peu des deux... Non plus sérieusement je sais pas mais je ne demande qu'à apprendre.

Est-ce que le circulateur fonctionne (pompe qui tourne pour chauffer) ?
Oui


Si vous vouliez des photos de l'install je peux m'arranger pour en prendre...

Merci de m'avoir accordé votre temps
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Récapitulons (selon vos informations) :
- Installation bitube (sinon, comment les autres radiateurs chaufferaient ?),
- Pression correcte (2 bars), circulateur qui fonctionne,
- La purge est effectuée sur CE radiateur, elle donne de l'eau très chaude,
- La vanne d'isolement en sortie semble bien ouverte (en fait, vous n'avez jamais repondu explicitement sur ce point !).

Alors, il reste 2 possibilités de mauvais chauffage parce que l'eau ne circule pas correctement à cet endroit :
- Soit le radiateur est bouché intérieurement, je ne vois pas comment mais c'est possible,
- Soit la canalisation spécifique à ce radiateur est bouchée (entrée ou sortie).

Pour info, j'ai déjà trouvé une canalisation partiellement bouchée par un vieux joint plat "oublié" qui s'était mis en "8" dans le tube.

Il reste aussi cette vanne en sortie qui m'intrigue ...

Mais qui a installé ce chauffage et semble incapable de le faire fonctionner correctement ? un Pro ?

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
krick
Messages : 6
Inscription : 14/11/06 21:33

Message par krick »

- La vanne d'isolement en sortie semble bien ouverte (en fait, vous n'avez jamais repondu explicitement sur ce point !).
oui elle est bien ouverte (peut être bouchée par un joint comme vous dites.
Il reste aussi cette vanne en sortie qui m'intrigue ...
Qu'est ce qui vous intrigue ?
Mais qui a installé ce chauffage et semble incapable de le faire fonctionner correctement ? un Pro ?
Oui des travaux sur 2 mois mais je n'ai pas le numùéro direct du plombier et l'entrepreuneur est sur d'autres chantier...

Il y a aussi que j'aimerais bien apprendre à me débrouiller seul à l'avenir.
krick
Messages : 6
Inscription : 14/11/06 21:33

Message par krick »

Quelques images qui pourraient peut être vous aider ?

Image

Image

La partie très très très chaude se trouve sur la photo ci dessus, entre l'arrivée et la sortie.

Image

Image


MErci pour l'attention que vous portez à mon problème.
krick
Messages : 6
Inscription : 14/11/06 21:33

Message par krick »

J'ai un peu de nouveau. J'ai travaillé un peu sur le radiateur ce matin et je pense que c'est la vannes de sortie qui a un problème....


Je l'ai fermé puis réouverte et encore et il y a du mieux. Le radiateur ne fonctionne toujours pas normalement mais j'ai gagné une ou 10 ou 20cm..

Je pense qu'il y a aun pbm à la sortie, vanne bouchée, peut être un joint comme vous le disiez totor...


Si c'était le cas comment devrais je procéder ?
jujufun
Messages : 1
Inscription : 21/11/06 22:48

Radiateur qui marche pas

Message par jujufun »

Bonjour,
J'ai moi aussi des radiateurs qui ne marchent pas. Le haut du radiateur est bouillant, mais la partie basse est gelée. De la même manière le bas du radiateur est quasi froide.
Et cela sur tous les radiateurs de la maison ! une catastrophe !

Please Help ....
Répondre