Bonjour,
Nouveaux propriétaires d'une maison de village, nous sommes très heureux d'avoir trouvé un forum comme celui ci...vous êtes nos sauveurs !!!
Par contre, nous aimerions avoir un avis sur un point particulier : les évacuations. En effet, nous avons lu que les chutes d'eau doivent être verticales, mais ça nous semble infaisable !!
Description de l'installation prévue :
- On part du touut à l'égout
- 6 m avec pente de 1cm/m
- montée verticale de 2.5m
- culotte avec 1 WC d'un coté, lavabo + baignoire de l'autre
- poursuite de la montée verticale sur 2m
- culotte pour raccordement evier/lave vaisselle
- 3 m avec pente à 1cm/m
- coude à 90°
- 3 m avec pente à 1cm/m
- culotte avec WC d'un coté et lavabo+douche de l'autre
- poursuite de la canalisation en toiture pour évent !
Pensez vous que ça marche ? Des recommandations particulières ?
En fait tout le problème vient du fait que nos salles de bains ne sont pas l'une au dessus de l'autre, et qu'il est impossible de réaliser l'évacuation de la 2eme verticalement car on serait obligés de traverser la cage d'escalier....
Merci d'avance.
PS : la maison se situe aux alentours de Pertuis, donc si un de nos voisins est sur le forum.....
Nouveaux propriétaires d'une maison de village, nous sommes très heureux d'avoir trouvé un forum comme celui ci...vous êtes nos sauveurs !!!
Par contre, nous aimerions avoir un avis sur un point particulier : les évacuations. En effet, nous avons lu que les chutes d'eau doivent être verticales, mais ça nous semble infaisable !!
Description de l'installation prévue :
- On part du touut à l'égout
- 6 m avec pente de 1cm/m
- montée verticale de 2.5m
- culotte avec 1 WC d'un coté, lavabo + baignoire de l'autre
- poursuite de la montée verticale sur 2m
- culotte pour raccordement evier/lave vaisselle
- 3 m avec pente à 1cm/m
- coude à 90°
- 3 m avec pente à 1cm/m
- culotte avec WC d'un coté et lavabo+douche de l'autre
- poursuite de la canalisation en toiture pour évent !
Pensez vous que ça marche ? Des recommandations particulières ?
En fait tout le problème vient du fait que nos salles de bains ne sont pas l'une au dessus de l'autre, et qu'il est impossible de réaliser l'évacuation de la 2eme verticalement car on serait obligés de traverser la cage d'escalier....
Merci d'avance.
PS : la maison se situe aux alentours de Pertuis, donc si un de nos voisins est sur le forum.....
Bonjour
Plusieurs détails me semblent peut être un peu embarassants. Une chute a un parcours vertical jusqu'au toit pour la prise d'air, puis un parcours horizontal au niveau du sous-sol pour le raccordement à l'égout.
Généralement, pour des questions d'hygiène et éviter les risques de désiphonnage, on crée deux réseaux séparés : un pour les eaux vannes (ou noires) c-a-dire les toilettes et un pour les eaux usées (ou grises) pour les autres (évier douche baignoire…). Les deux réseaux se rejoignent au sou-sol dans un même collecteur pour évacuer à l'égout. Des systèmes autorisent l'emploi d'une seule chute commune comme le système Chutunic de Nicoll.
Pour l'évacuation du dernier WC, vous avec 6 m de parcours horizontal (avec pente), ça me semble beaucoup sinon augmentez la pente à au moins 2 cm par mètre et prévoyez des tampons de visite. De plus, évitez le coude à 90 et remplacez-le par deux à 45°, ça facilite l'évacuation.
Peut être qu'un autre contributeur aura de meilleurs conseils à vous progiguer.
Plusieurs détails me semblent peut être un peu embarassants. Une chute a un parcours vertical jusqu'au toit pour la prise d'air, puis un parcours horizontal au niveau du sous-sol pour le raccordement à l'égout.
Généralement, pour des questions d'hygiène et éviter les risques de désiphonnage, on crée deux réseaux séparés : un pour les eaux vannes (ou noires) c-a-dire les toilettes et un pour les eaux usées (ou grises) pour les autres (évier douche baignoire…). Les deux réseaux se rejoignent au sou-sol dans un même collecteur pour évacuer à l'égout. Des systèmes autorisent l'emploi d'une seule chute commune comme le système Chutunic de Nicoll.
Pour l'évacuation du dernier WC, vous avec 6 m de parcours horizontal (avec pente), ça me semble beaucoup sinon augmentez la pente à au moins 2 cm par mètre et prévoyez des tampons de visite. De plus, évitez le coude à 90 et remplacez-le par deux à 45°, ça facilite l'évacuation.
Peut être qu'un autre contributeur aura de meilleurs conseils à vous progiguer.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
évacuation
je ne mettrai effectivement pas de coude à 90 mais des T de raccordement dont la branche non utilisée serait fermée par un bouchon à vis
Cette disposition permet un bon tringlage en cas de problème
Comme le mentionne JL pour des longueurs de 6 m une pente de 1cm/m est un peu faible, 2cm/m seraint mieux si cela est possible
La séparation en 2 réseaux apporte en outre un avantage certain c'est qu'en cas d'obstruction on a au moins un réseau qui marche
Cette disposition permet un bon tringlage en cas de problème
Comme le mentionne JL pour des longueurs de 6 m une pente de 1cm/m est un peu faible, 2cm/m seraint mieux si cela est possible
La séparation en 2 réseaux apporte en outre un avantage certain c'est qu'en cas d'obstruction on a au moins un réseau qui marche
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Salut,
Merci à vous 2 pour ses réponses... ça réconforte de savoit que ça peut marcher !!! Et en plus bonne idée le coups des coudes à 45° et du T.
En ce qui concerne la séparation des 2 chutes, je vois pas comment...car y'a déjà pas beaucoup de place.... à moins qu'il y ait une solution pour faire passer les chutes par des chambres (la notre, et celle de bébé), sans que ça s'entende....
Et pour le truc chutunic, j'ai bien trouvé leur site, mais ils n'indiquent pas de revendeurs....il faut obligatoirement passer par eux ?
Merci encore...
A+
Merci à vous 2 pour ses réponses... ça réconforte de savoit que ça peut marcher !!! Et en plus bonne idée le coups des coudes à 45° et du T.
En ce qui concerne la séparation des 2 chutes, je vois pas comment...car y'a déjà pas beaucoup de place.... à moins qu'il y ait une solution pour faire passer les chutes par des chambres (la notre, et celle de bébé), sans que ça s'entende....
Et pour le truc chutunic, j'ai bien trouvé leur site, mais ils n'indiquent pas de revendeurs....il faut obligatoirement passer par eux ?
Merci encore...
A+
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
chute d'eau
j'avais le problème de ces sacrés canalisations à faire passer
Au rez de chaussée j'ai fait un placard triangulaire dans un coin dans lequel passe mes canalisations (eaux noires, eaux grises, eau chaude et froide + canalisations électriques - téléphone - télé )
et au dessus c'est un coffre qui prend en plus la gaine de VMC de la cuisine
Bien habillé à l'intérieur de laine de roche, on n'entend rien
Par chance au premier niveau ce coffre se trouve presque dans un coin, planqué à coté de l'armoire - au second pas de bol il est au milieu d'un mur - la décoration fait le reste.....
Au rez de chaussée j'ai fait un placard triangulaire dans un coin dans lequel passe mes canalisations (eaux noires, eaux grises, eau chaude et froide + canalisations électriques - téléphone - télé )
et au dessus c'est un coffre qui prend en plus la gaine de VMC de la cuisine
Bien habillé à l'intérieur de laine de roche, on n'entend rien
Par chance au premier niveau ce coffre se trouve presque dans un coin, planqué à coté de l'armoire - au second pas de bol il est au milieu d'un mur - la décoration fait le reste.....
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bon ... ok.... j'ai commencé à passer mes tuyaux et à tout mettre en place.... mais il me reste 2 questions :
- j'ai opté pour la solution 2 chutes (une WC, et une reste du monde)... suis je obligé de mettre un diam 100 pour les eaux des éviers et tout le reste ? Si non, quel diametre ?
- si j'ai 2 WC à 2 étages différents, puis je mettre une culotte classique en haut et en bas, ou faut il utiliser le machin chutunic ?
Merci
- j'ai opté pour la solution 2 chutes (une WC, et une reste du monde)... suis je obligé de mettre un diam 100 pour les eaux des éviers et tout le reste ? Si non, quel diametre ?
- si j'ai 2 WC à 2 étages différents, puis je mettre une culotte classique en haut et en bas, ou faut il utiliser le machin chutunic ?
Merci
Bonjour
Si vous avez opté pour 2 chutes séparées, il n'est pas utile de mettre des culottes Chutunic pour les toilettes, les classiques conviennent.
En ce qui concerne le diamètre des autres évacuations, c'est selon le nombre et le type d'appareils qui y sont branchés. Mais les chutes doivent être ventilées en partie haute (toiture) dans le même diamètre que la chute.
Si vous avez opté pour 2 chutes séparées, il n'est pas utile de mettre des culottes Chutunic pour les toilettes, les classiques conviennent.
En ce qui concerne le diamètre des autres évacuations, c'est selon le nombre et le type d'appareils qui y sont branchés. Mais les chutes doivent être ventilées en partie haute (toiture) dans le même diamètre que la chute.