cuisinière vitroceramique

Message par yerredel »

bonjour,
jre déménage dans un appart avec plombs de 16 ampères.
j'ai actuellement une cuisinière vitroceramique branchée sur 32 ampères avec des cables dans une espèce de prise murale ou sont connectés les cables entre eux.
est-il imaginable de la brancher sur du 16 ampères ?

merci de me renseigner car je n'y connais pas grand chose
rivencent
Messages : 400
Inscription : 24/10/06 21:05

Message par rivencent »

non et cent fois non une cuisiniere ou une plaque de cuisson cest 32 amperes .
si on prend par exemple un classique 4 feu minimum 1000 w par feu on arrive a 4000 minimum.
OR du 16 A ne peut debiter que 3500W.
de plus il faut mieux se garder une reserve pour eviter un echauffement des conducteurs et des prises .
de plus vous ne pourrez pas exploiter votre appareil correctement ( entierement)
je parle meme pas de l'assurance pour l'incendie .
voyez avec le syndic et rapellez leur les normes electriques .
yerredel
Messages : 2
Inscription : 19/06/07 19:14

Message par yerredel »

merci beaucoup,
j'ai enfin une réponse parfaitement claire
c'est très sympa
je sais quoi faire
bonne continuation