INstallation électrique

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

ap33
Messages : 19
Enregistré le : 30/03/07 15:11

INstallation électrique

Message par ap33 »

Bonjour,

J'ai réalisé une dépendance sur mon terrain, et je voudrais y pouvoir bénficier de l'électricité.
Je compte donc faire une installation électrique identique à ma maison.
Le branchement se ferait dans le boitier électrique de la maison, puis irait vers la dépendance via une tranchée.
Mes questions :

- d'après quelques renseignements, on me dit de passer en 3x16mm² vu la longueur (50m) et pour disposer d'une bonne puissance (et donc une meilleure évolubilité de cette dépendance); est-ce vrai ?

- mes premières recherches sur ce type de cable sont restées infructueuses; je trouve facilement du 2x16mm² à 7 euros/ml environ. est-il possible de passer en 2x16 et de réaliser une terre uniquement depuis le coffret électrique de la dépendance, plutot que de "trainer" la terre depuis la maison ?

- enfin, j'ai acheté une gaine de protection pour l'enfouissement du cable de diamètre 25. est-ce suffisant ?

En vous remerciant.

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

A ma connaissance, les terres (si plusieurs points de terre) doivent être interconnectées avant d'être raccordées à l'installation.

Pour le cable, rapprochez vous d'enseignes grossistes tres connues, vous trouverez surement votre bonheur (ils vendent aussi aux particuliers)

PS: Pour la section du cable, je ne connais pas l'usage prévu de votre dépendance, ni ses dimensions, mais si vous souhaitez en faire un local à usage d'habitation independant, la section est justifiée. Pour tout autre usage, je pense que vous pouvez vous contenter d'un 10mm² (là, vous le trouverez peut être plus facilement en 3x10)
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

ap33
Messages : 19
Enregistré le : 30/03/07 15:11

Message par ap33 »

merci pour ces précisions

disons que pour l'heure cette dépendance est un garage, mais que je l'ai imaginé évolutif (je ne veux pas me dire plus tard ah si j'avais su) donc tout est "surdimensionné" par rapport à un usage garage.

d'où la section de 3x16mm² comme vous dites si cela devenait une petite habitation.

L'interconnexion des terres signifie qu'il me faut un cable 3x ... ?

pour les grandes enseignes grossistes, je coince un peu; sans faire de publicité auriez-vous quelques noms à me proposer ?

merci

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Je vous ai mis quelques noms dans un chap.. oh, un MP :D
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

ap33
Messages : 19
Enregistré le : 30/03/07 15:11

Message par ap33 »

merci :wink:

ap33
Messages : 19
Enregistré le : 30/03/07 15:11

Message par ap33 »

re,

dans le cas où je ne trouverai pas ce fameux cable, est-il possble de prendre des fils électriques (1 rouge, 1 bleu, 1 terre) en 16 mm, de les passer dans une gaine grise ou dans une rouge de 25, le tout dans une gaine rouge de 90 ?

merci

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Xavinou a raison sur le principe, mais à la rigueur vous pouvez quand même installer une prise de terre locale spécifique au garage, ce qui vous permet de ne tirer sur 50 mètres que 2 fils de 16², protégés évidemment au départ par un disjoncteur différentiel 30 mA.

Cette prise de terre doit être effectuée "dans les règles de l'art", par exemple 2 ou 3 piquets de terre espacés, enfoncés sur plus de 2 mètres, sa résistance doit être inférieure à 100 Ohms. Le principal est de disposer d'une bonne mise à la terre (appareillage et équipotentialité).

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

florian
Messages : 411
Enregistré le : 15/04/06 21:07
Localisation : Seine Maritime

Message par florian »

Bonsoir,
Pour ce qui est de la section du câble, il faut prendre en compte la puissance que vous aurez intallée au bout ( réelle habitation avec cuisine, chauffage, et tout et tout ? ), et bien sur, la longueur. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé moi même le câble d'alim de ma maison, il y a 4 ans, en suivant les préconisations de consuel. J'ai un abonnement 9kw mono, classique, un chauffage central au fioul ( donc pratiquement 0 consommation d'électricité, par rapport à un chauffage électrique ), et tous les appareils ménagers qu'on trouve aujourd'hui dans une maison confortable. Tout ça pour dire, que pour 57m de distance, j'ai dû passer du U1000 R-2V en 25mm² dans une gaine de 90 ( préinstallée au cours des travaux de viabilisation ).
Je pense que vous pouvez vous renseigner " anonymement" au consuel.

ap33
Messages : 19
Enregistré le : 30/03/07 15:11

Message par ap33 »

merci à tous pour ces précisions.

je pense avoir un plan pour obtenir un fil rouge en 16mm et un fil bleu en 16mm pour pas cher.

je ferai donc une terre à la verticale de mon boitier électrique Garage.

en ce qui concerne le disjoncteur différentiel 30mA, je pense qu'il y aura au moins 1 dans le garage, et sans doute 1 au départ dans le coffret de la maison

pour répondre à florian, pour l'heure, je pense mettre un petit ballon d'eau chaude, des outils d'atelier, lumière et 2 moteurs de portes de garage.
par la suite, il se peut qu'il y ait par exemple un congélateur, ... tout cela se ferait dans le temps.
donc pour le besoin immédiat la ligne semble surdimensionnée.

par contre je crains que ma gaine rouge de diamètre 40 n'aille pas ... sans doute est-il préférable de passer en diamètre 90 ?

mike73
Messages : 90
Enregistré le : 27/11/06 12:20
Localisation : ALBERTVILLE

Message par mike73 »

Bonjour à tous,

Je profite de ce post pour rebondir et vous poser moi-même une question à ce sujet.

Pour ma part, j'ai un tableau central et à l'occasion de l'extension de ma maison, je souhaitais y acheminer l'électricité.
Plutôt que de tirer plusieurs longues lignes et ajouter des interrupteurs différentiels, je pensais installer un deuxième tableau dans l'extension et répartir mes différentes lignes depuis les Inter Diff de ce nouveau tableau ==> question 1 : les normes tolèrent-elles cette pratique? Ou ferais-je mieux de tirer directement des lignes en 1,5mm² et 2,5mm² depuis un seul et unique tableau?

Question 2 : D'autre part, les cables reliant le disjoncteur EDF de 500mA au tableau de répartition sont en 16mm². Dans le cas où j'ajoute un deuxième tableau, dois-je relier le second tableau avec du 10mm² ou du 16mm²? Je précise que dans ce cas il y aurait à alimenter 3 lignes d'éclairage (inter de 10A) et 3 lignes de prises (16A) + 1 ligne pour un lave linge.

Merci de vos lumières

florian
Messages : 411
Enregistré le : 15/04/06 21:07
Localisation : Seine Maritime

Message par florian »

Bonjour,
Mike73, si vous avez une grande distance à parcourir pour l'alimentation des divers éléments de votre extension, je pencherais pour le second coffret déporté. Placez dans votre coffret existant un djdiff 40A 30mA ( alimenté en aval du principal ), allez à votre coffret déporté avec du 3G10² ( c'est optimiste comme section, mais qui peut le plus, peut le moins ... ), et protégez votre second coffret avec un autre djdiff 32A 30mA. Bien sûr, les valeurs des disjoncteurs ne sont qu'approximatives, et à adapter à l'utilisation que vous aurez votre extension d'installation électrique. Veillez aussi à ce que le Djdiff que vous avez en tête de votre premier tableau de répartition soit suffisant ( de même que votre abonnement EDF, d'ailleurs ).

mike73
Messages : 90
Enregistré le : 27/11/06 12:20
Localisation : ALBERTVILLE

Message par mike73 »

Merci Florian,

C'est bien ainsi que je comptais procéder au niveau de l'installation des disj diff pour le second tableau notamment.
En revanche, une question pratique: "3G10²" signifie-t-il cable phase+neutre+terre en 10mm² ou cela veut-il dire autre chose?
D'avance merci.

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonsoir.
Les câbles 3G10 sont composés de 3 conducteurs dont l'un est Vert-Jaune et les deux autres de couleur conventionnelle, souvent 1 Bleu et 1Brun ou Noir. Lorsqu'il n'y a pas de conducteur de terre, la dénomination des câbles ne comporte que le nombre de conducteurs et leur section.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

florian
Messages : 411
Enregistré le : 15/04/06 21:07
Localisation : Seine Maritime

Message par florian »

Merci Walter, et G signifie Ground, comme Terre.

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonsoir florian.
32 ans de câblerie laissent forcément quelques souvenirs :!: Pour ce qui est de Ground, j'eusse préféré Green, c'eut été plus romantique. Mais il aurait manqué le Yellow.
Bonne soirée
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

Répondre