DPN Vigi Merlin Gérin
DPN Vigi Merlin Gérin
Ma cuisine est protégée (depuis mon arrivée) par un DPN Vigi Merlin Gérin.
C'est un disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 .
Par erreur j'ai fait passer dedans 20 Ampères (dans la phase et dans le neutre)
et il n'a pas disjoncté.
J'ai testé le poussoir différentiel: il fonctionne
Est ce normal? Le disjoncteur est il en panne?
Le disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 est-il en fait un interrupteur différentiel non limité en courant AC ou DC?
Le disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 est-il en fait un disjoncteur différentiel limité à 10A AC?
Salutations
C'est un disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 .
Par erreur j'ai fait passer dedans 20 Ampères (dans la phase et dans le neutre)
et il n'a pas disjoncté.
J'ai testé le poussoir différentiel: il fonctionne
Est ce normal? Le disjoncteur est il en panne?
Le disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 est-il en fait un interrupteur différentiel non limité en courant AC ou DC?
Le disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 est-il en fait un disjoncteur différentiel limité à 10A AC?
Salutations
Sur le site de merlin gerin / schneider electric, on trouve la notice suivante :
http://ecatalog.schneider-electric.com/ ... 90014F.zip
Cette notice nous indique que nous avons à faire à un disjoncteur differentiel 10A
Pour le probleme que vous évoquez, à savoir qu'il n'a pas disjoncté avec 20A, Un autre element a t-il coupé le courant ?
- si oui : l'element en question a une reponse plus rapide que le merlin-gerin
- si non : le merlin gerin semble avoir un probleme. (soit le calibre à été modifié, soit il y a un autre pb) Dans ce cas, il semble qu'il sera necessaire de le remplacer.
A noter : votre disjoncteur differentiel comporte deux fonctions : protection contre les surconssomation de courant et les courts-circuits et une protection contre les fuites de courant, protegant les personnes pouvant se trouver en contact avec une phase.
http://ecatalog.schneider-electric.com/ ... 90014F.zip
Cette notice nous indique que nous avons à faire à un disjoncteur differentiel 10A
Pour le probleme que vous évoquez, à savoir qu'il n'a pas disjoncté avec 20A, Un autre element a t-il coupé le courant ?
- si oui : l'element en question a une reponse plus rapide que le merlin-gerin
- si non : le merlin gerin semble avoir un probleme. (soit le calibre à été modifié, soit il y a un autre pb) Dans ce cas, il semble qu'il sera necessaire de le remplacer.
A noter : votre disjoncteur differentiel comporte deux fonctions : protection contre les surconssomation de courant et les courts-circuits et une protection contre les fuites de courant, protegant les personnes pouvant se trouver en contact avec une phase.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
En regardant la notice de ce dispositif, je constate que c'est bien un disjoncteur qui coupe :
- en "différentiel" : 30 mA, sensibilité AC (là, rien à dire),
- en "mode commun" phase et neutre : 10 Ampères, mais en courbe C.
Cette courbe C garantit une disjonction entre 5 et 10 in, que j'interprête entre 50 et 100 Ampères !
Si c'est cela, il est "normal" que le disjoncteur ne coupe pas à 20 Ampères de consommation appliqués un court instant ?
Que pensez-vous de mon raisonnement ? Quelque chose m'échappe ...
- en "différentiel" : 30 mA, sensibilité AC (là, rien à dire),
- en "mode commun" phase et neutre : 10 Ampères, mais en courbe C.
Cette courbe C garantit une disjonction entre 5 et 10 in, que j'interprête entre 50 et 100 Ampères !
Si c'est cela, il est "normal" que le disjoncteur ne coupe pas à 20 Ampères de consommation appliqués un court instant ?
Que pensez-vous de mon raisonnement ? Quelque chose m'échappe ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Sur la notice (merci) ils disent que la courbe C est un déclenchement magnétique.
Et Wikipedia décrit ainsi un disjoncteur magnétique:
Un bobinage détecte le champ électromagnétique généré par le courant traversant le disjoncteur, lorsqu'il détecte une pointe de courant supérieure à la consigne, l'interruption est "instantanée" dans le cas d'une bobine rapide ou "contrôlée" par un fluide dans la bobine qui permet des déclenchements retardés. Il est généralement associé à un interrupteur de très haute qualité qui autorise des milliers de manœuvres.
* Ce fonctionnement peut remplacer le fusible sur les courts-circuits.
* Suivant le type de disjoncteur, la valeur d'intensité de consigne va de 3 à 15 fois l'intensité nominale (pour les modèles courants).
Donc effectivement il semble ne couper qu'à cinq ou dix fois la valeur nominale.
J'ai essayé avec une autre ligne protégée par un autre U10A le comportement est identique. Donc effectivement il semble ne couper qu'à cinq ou dix fois la valeur nominale. Ce que je peux pas vérifier car je suis limiter par le compteur à 30A
Merci encore
Et Wikipedia décrit ainsi un disjoncteur magnétique:
Un bobinage détecte le champ électromagnétique généré par le courant traversant le disjoncteur, lorsqu'il détecte une pointe de courant supérieure à la consigne, l'interruption est "instantanée" dans le cas d'une bobine rapide ou "contrôlée" par un fluide dans la bobine qui permet des déclenchements retardés. Il est généralement associé à un interrupteur de très haute qualité qui autorise des milliers de manœuvres.
* Ce fonctionnement peut remplacer le fusible sur les courts-circuits.
* Suivant le type de disjoncteur, la valeur d'intensité de consigne va de 3 à 15 fois l'intensité nominale (pour les modèles courants).
Donc effectivement il semble ne couper qu'à cinq ou dix fois la valeur nominale.
J'ai essayé avec une autre ligne protégée par un autre U10A le comportement est identique. Donc effectivement il semble ne couper qu'à cinq ou dix fois la valeur nominale. Ce que je peux pas vérifier car je suis limiter par le compteur à 30A
Merci encore
Bonsoir tout le monde,
Totor, vous avez raison. Le disjoncteur à courbe C va couper moins rapidement qu'un courbe A, par exemple. Le courant de 20A qui l'a traversé un court instant n'a pas suffit pour le faire chauffer suffisament, et il n'a donc pas disjoncté ( pour ma part, ça ne me choque pas ). Il faudrait néanmoins, que Eloze fasse un petit test pour "essayer" la capacité de son disjoncteur à couper le circuit, en raccordant une charge dont la consommation dépasse 10A, et à attendre, chrono en main, qu'il saute. Sachant, de plus, que plus la charge est élevée, plus le temps de coupure est court. Cela signifie, qu'un court circuit fera sauter instantanément ce disjoncteur.
Cela dit, même si la capactité de ce disjoncter à couper est réduite, il reste fort probable que sa protection différentielle reste efficace.
Totor, vous avez raison. Le disjoncteur à courbe C va couper moins rapidement qu'un courbe A, par exemple. Le courant de 20A qui l'a traversé un court instant n'a pas suffit pour le faire chauffer suffisament, et il n'a donc pas disjoncté ( pour ma part, ça ne me choque pas ). Il faudrait néanmoins, que Eloze fasse un petit test pour "essayer" la capacité de son disjoncteur à couper le circuit, en raccordant une charge dont la consommation dépasse 10A, et à attendre, chrono en main, qu'il saute. Sachant, de plus, que plus la charge est élevée, plus le temps de coupure est court. Cela signifie, qu'un court circuit fera sauter instantanément ce disjoncteur.
Cela dit, même si la capactité de ce disjoncter à couper est réduite, il reste fort probable que sa protection différentielle reste efficace.
Merci Eloze et Florian pour vos explications.
Comme je suis têtu, pour améliorer mes connaissances, j'ai cherché (et trouvé, sur un site Hager !) les caractéristiques de cette courbe C des disjoncteurs et je vous communique ci-dessous quelques points intéressants relevés sur le 'graphe".
Norme de référence : EN 60898, types disjoncteurs différentiels MU, NC, NM en courbe C.
Symboles :
- In : intensité de consigne pour la disjonction en "mode commun". C'est 10 Ampères dans le cas de Eloze.
- Tac : "fourchette" du Temps d'application de la surintensité avant coupure par disjonction.
Points intéressants relevés :
- 1,5 fois In : Tac entre 40 et 400 secondes (6,6 mn !),
- 2 fois In : Tac entre 10 et 40 secondes. C'est le cas de Eloze (20 A).
- 4 fois In : Tac entre 1,7 et 3,5 secondes.
- 5 fois In : Tac entre 0,02 et 1 seconde.
- 10 fois In : Tac entre 0,02 et 0,5 seconde.
- Plus de 12 fois In : Tac fixe de 0,01 seconde.
C'est plus clair ...
Comme je suis têtu, pour améliorer mes connaissances, j'ai cherché (et trouvé, sur un site Hager !) les caractéristiques de cette courbe C des disjoncteurs et je vous communique ci-dessous quelques points intéressants relevés sur le 'graphe".
Norme de référence : EN 60898, types disjoncteurs différentiels MU, NC, NM en courbe C.
Symboles :
- In : intensité de consigne pour la disjonction en "mode commun". C'est 10 Ampères dans le cas de Eloze.
- Tac : "fourchette" du Temps d'application de la surintensité avant coupure par disjonction.
Points intéressants relevés :
- 1,5 fois In : Tac entre 40 et 400 secondes (6,6 mn !),
- 2 fois In : Tac entre 10 et 40 secondes. C'est le cas de Eloze (20 A).
- 4 fois In : Tac entre 1,7 et 3,5 secondes.
- 5 fois In : Tac entre 0,02 et 1 seconde.
- 10 fois In : Tac entre 0,02 et 0,5 seconde.
- Plus de 12 fois In : Tac fixe de 0,01 seconde.
C'est plus clair ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !