Problème de radiateur, chauffage
Problème de radiateur, chauffage
Bonjour à tous !
J'ai un problème de chauffage (central - mazout, chaudière Buderus de +- 7 ans).
Pour situer un peu, maison unifamiliale un rdc + 1 étage et 8 radiateurs. J'ai un radiateur qui reste froid dans sa partie inférieure. Il s'agit du radiateur le plus éloigné de la chaudière (quelques centimètres de plus que le précédent). J'ai déjà vérifié la pression, purger les radiateurs, coupé toutes les vannes thermo de tous les radiateurs, vérifier que le pointeau de la vanne thermo du radiateur en question en encore bien mobile mais rien n'y fait, il reste froid bien que la partie supérieure soit brulante.
Toute aide est la bienvenue car il fait froid !
Merci
J'ai un problème de chauffage (central - mazout, chaudière Buderus de +- 7 ans).
Pour situer un peu, maison unifamiliale un rdc + 1 étage et 8 radiateurs. J'ai un radiateur qui reste froid dans sa partie inférieure. Il s'agit du radiateur le plus éloigné de la chaudière (quelques centimètres de plus que le précédent). J'ai déjà vérifié la pression, purger les radiateurs, coupé toutes les vannes thermo de tous les radiateurs, vérifier que le pointeau de la vanne thermo du radiateur en question en encore bien mobile mais rien n'y fait, il reste froid bien que la partie supérieure soit brulante.
Toute aide est la bienvenue car il fait froid !
Merci
bonjour,
Désolé de ne pouvoir vous répondre Did.j, juste un mot pour signaler que j'ai le même problème avec un radiateur branché sur une installation de deux ans avec chaudière au gaz, le bas du radiateur est (et a toujours été) froid quand à la partie supérieure, elle est à peine tiède...
J'ai purgé, purgé, purgé, mais rien à faire, cela peut-il venir du radiateur (n'a jamais fonctionné comme souhaité
Kranken saura certainement nous répondre...
L'installateur m'avais alors conseillé de purger, et comme il y avait d'autres soucis plus graves à régler avec lui, j'ai finalement lâché prise sur ce souci...pensez vous que je puisse lui demander de revenir dans la cas de la garantie décennale ou bien faudra t-il que je le paye?
On m'a dit qu'un bourrelet de soudure qui aurait pu s'écouler à l'intérieure des tubes de cuivre pourrait-être à l'origine d'une mauvaise circulation du système.
Ce radiateur défaillant n'est pas le plus éloigné de la chaudière et il est couplé avec un autre radiateur qui fonctionne parfaitement.
L'installateur m'avait dit de moins solliciter celui qui marche bien pour avoir un meilleur rendement sur celui qui est tiède en haut et froid en bas, mais même en coupant celui qui chauffe , mon radiateur défaillant ne chauffe pas plus...
En espérant que vous pourrez nous aider , merci!
Désolé de ne pouvoir vous répondre Did.j, juste un mot pour signaler que j'ai le même problème avec un radiateur branché sur une installation de deux ans avec chaudière au gaz, le bas du radiateur est (et a toujours été) froid quand à la partie supérieure, elle est à peine tiède...
J'ai purgé, purgé, purgé, mais rien à faire, cela peut-il venir du radiateur (n'a jamais fonctionné comme souhaité
Kranken saura certainement nous répondre...
L'installateur m'avais alors conseillé de purger, et comme il y avait d'autres soucis plus graves à régler avec lui, j'ai finalement lâché prise sur ce souci...pensez vous que je puisse lui demander de revenir dans la cas de la garantie décennale ou bien faudra t-il que je le paye?
On m'a dit qu'un bourrelet de soudure qui aurait pu s'écouler à l'intérieure des tubes de cuivre pourrait-être à l'origine d'une mauvaise circulation du système.
Ce radiateur défaillant n'est pas le plus éloigné de la chaudière et il est couplé avec un autre radiateur qui fonctionne parfaitement.
L'installateur m'avait dit de moins solliciter celui qui marche bien pour avoir un meilleur rendement sur celui qui est tiède en haut et froid en bas, mais même en coupant celui qui chauffe , mon radiateur défaillant ne chauffe pas plus...

En espérant que vous pourrez nous aider , merci!
C'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage, alors qu'il s'agit de les aligner un à un.
Jouhandeau (Marcel)
Pour Davido
Désolé Davido, je n'ai pas fait attention, j'ai répondu sur l'autre post pratiquement en même temps que votre observation (parfaitement justifiée).
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Hum... c'est vraiment curieux. Vraiment. Chaud en haut, frais en bas...
Certains pourraient dire que j'ai pu avoir quelque problème gastrique de naissance et que j'en fus marqué... j'en reviens à la purge... (*RRR)
A-t-elle été effectué après que le circulateur fut au repos pendant quelques jours?
Si je pose cette question c'est qu'il existe des circulateurs qui fonctionnent à différentes vitesses. Celle ci se doit d'être adaptée au type de réseau d'eau pour le chauffage. Au Québec il en existe deux types principaux soit: 1750rpm et 3500rpm.
Si l'eau circule trop rapidement on peut trouver des zones de vide causée par de la turbulence et cette zone se trouve généralement là ou se trouve l'air dans un système soit: à l'endroit le plus éloigné du générateur de chaleur.
Le fait de stopper la circulation emmenera l'air à portée du purgeur.
Je n'ai pas vu ce rad. Se peut-il qu'il ait été installé à l'envers?
Autrement j'opterais pour un défaut de fabrication. Certains types de rad sont munis de "chicanes" internes (des plaques parfois soudées) et celles-ci sont installées de façon précise dans le but de répartir l'eau également à l'intérieur du rad. Une simple erreur au montage, un plaque qui se désoude et qui va se loger là où y faut pas et hop!... on n'y comprend plus rien.
J'ai bêtement l'impression que l'eau peut entrer dans ce radiateur sans toutefois pouvoir y circuler librement. La chaleur ressentie pourrait ainsi être produite que par simple conduction.
En tous cas, c'est pas commun comme problème!

Certains pourraient dire que j'ai pu avoir quelque problème gastrique de naissance et que j'en fus marqué... j'en reviens à la purge... (*RRR)
A-t-elle été effectué après que le circulateur fut au repos pendant quelques jours?
Si je pose cette question c'est qu'il existe des circulateurs qui fonctionnent à différentes vitesses. Celle ci se doit d'être adaptée au type de réseau d'eau pour le chauffage. Au Québec il en existe deux types principaux soit: 1750rpm et 3500rpm.
Si l'eau circule trop rapidement on peut trouver des zones de vide causée par de la turbulence et cette zone se trouve généralement là ou se trouve l'air dans un système soit: à l'endroit le plus éloigné du générateur de chaleur.
Le fait de stopper la circulation emmenera l'air à portée du purgeur.
Je n'ai pas vu ce rad. Se peut-il qu'il ait été installé à l'envers?
Autrement j'opterais pour un défaut de fabrication. Certains types de rad sont munis de "chicanes" internes (des plaques parfois soudées) et celles-ci sont installées de façon précise dans le but de répartir l'eau également à l'intérieur du rad. Une simple erreur au montage, un plaque qui se désoude et qui va se loger là où y faut pas et hop!... on n'y comprend plus rien.
J'ai bêtement l'impression que l'eau peut entrer dans ce radiateur sans toutefois pouvoir y circuler librement. La chaleur ressentie pourrait ainsi être produite que par simple conduction.
En tous cas, c'est pas commun comme problème!

Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!
bonjour et merci Kranken pour cette réponse,
Je vais démonter mon radiateur, parce que comme à l'époque de l'installation du radiateur, les électriciens travaillaient une saignée dans le mur à quelques centimètres du radiateur dont les canalisations d'arrivée et de départ étaient posées (pas encore le radiateur) mais certainement pas protégées de la poussière et , je me dit que le retours est peut-être simplement obstrué par des débris et que la circulation se fait mal...
Je vous tiens au courant.
Je vais démonter mon radiateur, parce que comme à l'époque de l'installation du radiateur, les électriciens travaillaient une saignée dans le mur à quelques centimètres du radiateur dont les canalisations d'arrivée et de départ étaient posées (pas encore le radiateur) mais certainement pas protégées de la poussière et , je me dit que le retours est peut-être simplement obstrué par des débris et que la circulation se fait mal...
Je vous tiens au courant.
C'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage, alors qu'il s'agit de les aligner un à un.
Jouhandeau (Marcel)
Tenez-nous au courant s'il vous plait. J'aime toujours à parfaire ma culturelure!
J'ai déjà trouvé que bien des installateurs ont beaucoup d'imagination. J'en ai déduit qu'ils font aussi pas mal de fric en ajoutant des pièces pas nécessaires. Tsé... un clapet anti-retour... pas toujours nécessaire et encore moins quand il est posé à l'envers! (...soupir!...)
À bientôt alors!
J'ai déjà trouvé que bien des installateurs ont beaucoup d'imagination. J'en ai déduit qu'ils font aussi pas mal de fric en ajoutant des pièces pas nécessaires. Tsé... un clapet anti-retour... pas toujours nécessaire et encore moins quand il est posé à l'envers! (...soupir!...)
À bientôt alors!

Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!
Bonjour,
La fameuse vanne, le T à l'entrée/sortie du radiateur est bien ouverte (4 tours ... alors que 2 devraient suffir). La prochaine étape est le changement de la vanne thermostatique parce que j'ai quand même remarqué que ce fichu radiateur chauffait plus fort de temps à autres ... Ca me permettra de vidanger un peu,de purger et de vérifier que le tuyeau ne soit pas bouché ! Si ce n'est pas la vanne je procèderai au changement du radiateur (il m'en reste 1 ...).
Suite au prochain épisode et mes excuses au modérateur pour les 2 fils sur le même sujet.
La fameuse vanne, le T à l'entrée/sortie du radiateur est bien ouverte (4 tours ... alors que 2 devraient suffir). La prochaine étape est le changement de la vanne thermostatique parce que j'ai quand même remarqué que ce fichu radiateur chauffait plus fort de temps à autres ... Ca me permettra de vidanger un peu,de purger et de vérifier que le tuyeau ne soit pas bouché ! Si ce n'est pas la vanne je procèderai au changement du radiateur (il m'en reste 1 ...).
Suite au prochain épisode et mes excuses au modérateur pour les 2 fils sur le même sujet.