Depuis plusieurs mois le disjoncteur de mon ballon d'eau chaude disjonctait régulièrement.
Depuis peu, il disjoncte systèmatiquement.
Je pense qu'il faut changer l'ensemble thermostat (incorporant le disjoncteur). Quand pensez vous ?
Cette opération jusque là est simple.
Mais n'y a t il pas une autre problème à l'origine ?
ballon d'eau chaude électrique en panne
Re: ballon d'eau chaude électrique en panne
regardez si tout autour du ballon il n'y a pas de trace de rouille s'il y en a il faudra le changer votre thermostat ne se met pas en court circuit comme cela
db
db
Re: ballon d'eau chaude électrique en panne
Bonjour
Pouvez vous préciser quelques éléments car il y a des choses que je ne
comprends pas surtout au niveau des disjoncteurs. Vous dites le disjoncteur
saute, je pense que vous parlez du disjoncteur divisionnaire protégeant la ligne du
CE. Mais après vous dites l'ensemble thermostat (disjoncteur incorporé)? Il n'y a
pas à ma connaissance de disjoncteur incorporé dans le thermostat mis à part une
sécurité thermique. Es-ce de cela que vous parlez?
Le thermostat fait rarement sauter la protection à part si une fuite de la cuve
s'écoule à l'intérieur (mais le thermostat n'est pas en cause). Un thermostat qui se
met en sécurité (sécurité thermique interne qui se déclenche) doit, après un essais
de légère baisse de la température de chauffe, d'être remplacé si le problème
persiste.
Si c'est le disjoncteur de protection de la ligne d'alimentation du chauffe-eau qui se
déclenche c'est qu'il se produit un court-circuit. Généralement le problème provient
d'un défaut du thermoplongeur (résistance).
Pour réparer ce problème, il faut vider l'appareil et remplacer la platine (avec
thermoplongeur et anode) et le joint. À moins que vous n'ayez une résistance
stéatite qui ne plonge pas directement dans la cuve mais dans un doigt de gant.
Comme le signale DB, des traces de rouille provenant de la cuve doivent vous
faire envisager un remplacement complet de l'appareil.
JL
Pouvez vous préciser quelques éléments car il y a des choses que je ne
comprends pas surtout au niveau des disjoncteurs. Vous dites le disjoncteur
saute, je pense que vous parlez du disjoncteur divisionnaire protégeant la ligne du
CE. Mais après vous dites l'ensemble thermostat (disjoncteur incorporé)? Il n'y a
pas à ma connaissance de disjoncteur incorporé dans le thermostat mis à part une
sécurité thermique. Es-ce de cela que vous parlez?
Le thermostat fait rarement sauter la protection à part si une fuite de la cuve
s'écoule à l'intérieur (mais le thermostat n'est pas en cause). Un thermostat qui se
met en sécurité (sécurité thermique interne qui se déclenche) doit, après un essais
de légère baisse de la température de chauffe, d'être remplacé si le problème
persiste.
Si c'est le disjoncteur de protection de la ligne d'alimentation du chauffe-eau qui se
déclenche c'est qu'il se produit un court-circuit. Généralement le problème provient
d'un défaut du thermoplongeur (résistance).
Pour réparer ce problème, il faut vider l'appareil et remplacer la platine (avec
thermoplongeur et anode) et le joint. À moins que vous n'ayez une résistance
stéatite qui ne plonge pas directement dans la cuve mais dans un doigt de gant.
Comme le signale DB, des traces de rouille provenant de la cuve doivent vous
faire envisager un remplacement complet de l'appareil.
JL