chaudière au gaz de ville

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Arta
Messages : 132
Inscription : 07/05/06 14:09
Localisation : Le Midi avec son beau soleil !

chaudière au gaz de ville

Message par Arta »

Bonjour, une autre question à vous soumettre.

Je dois quotidiennement rajouter de l'eau dans le circuit d'eau du chauffage.
On m'a dit avec une pompe de rajouter de l'air dans le ballon orange. Sur l'étiquette de ce ballon, il y a marqué 3 bar.
Est ce la bonne démarche ?
merci.


Bonne fête
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
L'Aventurier du bricolage.
Avatar de l’utilisateur
ms83
Messages : 1259
Inscription : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Le ballon orange c'est le vase d'expension qui permet de compenser la dilatation du circuit et de l'eau qui y circule. Effectivement entre 1 et 3 bar de pression semble correct.
Mais cela ne reglera pas votre souci de devoir rajouter de l'eau. Le circuit est normalement fermé et il vous faut trouver la fuite.
Avatar de l’utilisateur
Arta
Messages : 132
Inscription : 07/05/06 14:09
Localisation : Le Midi avec son beau soleil !

merci

Message par Arta »

:shock: je vais enqueter merci :shock:
L'Aventurier du bricolage.
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Non, le "ballon orange" (comme le dit justement ms83) est le vase d'expansion, qui est gonflé à l'azote en principe une fois pour toutes. On ne peut contrôler sa pression interne nominale - 3 Bars ? - que lorsqu'il est débranché (accès par une valve genre automobile). Sinon, toute intervention est à gros risques, on vous a mal conseillé ! ...

Si la "vessie" interne de ce ballon est claquée, la pression entière du circuit diminue puis augmente considérablement lors des chauffes, puisque le but du vase est de régulariser cette pression, laquelle doit être aux environs de 1,5 Bar (entre 1,2 et 1,8 en moyenne).

Si vous rajoutez régulièrement de l'eau dans votre installation (tous les jours ?), la cause la plus fréquente est, dans l'ordre :

- Soit une fuite sur le groupe de sécurité, lequel ne doit s'ouvrir qu'à partir d'environ 3 bars. Mais assez souvent, on n'a pas une vue directe sur l'évacuation de ce groupe, on ne sait pas s'il fuit : Alors, il faut démonter un peu l'évacuation. Si le groupe fuit en permanence pour une pression normale (bien moins de 3 Bars), il faut le changer.

- Soit une fuite sur l'installation. Cela se voit rapidement le plus souvent ... Le remède : le plombier-chauffagiste !

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Avatar de l’utilisateur
ms83
Messages : 1259
Inscription : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Et bien voila qui me semble bien plus sage et plus precis.
thomasc
Messages : 166
Inscription : 02/08/07 07:27

Message par thomasc »

A noter que si le vase d'expension est HS, les montées en pression lors des chauffes peuvent aussi faire fonctionner le groupe de sécurité de façon normale (si lors des coups de chauffe la pression de service excède les 3 bars), ce qui rend donc nécéssaire le rajout d'eau régulier dans le circuit...

Autrement pour regonfler un vase d'expention sans le démonter (sachant que l'important est que la pression de l'air comprimé prescrite soit obtenue sans contrepression de l'eau située de l'autre coté de la membrane), il suffit de couper la chaudière, isoler le circuit de chauffage en fermant les vannes d'arrivée et de retour à la chaudière, et enfin ouvrir le groupe de sécurité pour faire chuter la pression du circuit primaire de la chaudière à 0.
Gonfler ensuite le vase à la pression prescrite, rouvrez les vannes du circuit de chauffage, faite un appoint d'eau si necessaire. (nb : évidemment cela ne fonctionne que si le piquage du vase d'expension est du bon coté des vannes d'arret, c'est à dire coté chaudière...)

Si cette opération est à effectuer trop souvent (comprendre si la chute de pression coté pneumatique du ballon devient chronique), suspecter une porosité excessive de la membrane, voire un déchirement, et remplacer le vase d'expension.
maximus
Messages : 856
Inscription : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

en voyant le sujet d'Arta, je suspect moi aussi un défaut du vase d'expansion.

si vous ne trouvez pas de fuites sur circuit ni de fuite du groupe de sécurité pour une pression normale (inférieure à 3 bar comme le dit Totor).

il est facile de contôler son état :

-contôler si il y a une brusque variation de pression (coup de bélier) lors du démarage de la chaudière. il est plus facile d'etre deux pour ce contrôle car ce coup de bélier est très rapide.
ce contrôle n'est valable que pour les chaudières avec circulateur.

et/ou

-contrôler s'il y a une augmentation sigificative de pression lors de la chauffe depuis un circuit bien froid.
l'écart entre vraiment froid et vraiment chaud ne doit pas être grand (de 0 à 0,3 bar environs de différence).

si c'est le cas, il est très facil de remplacer le vase soi meme:

-isoler si possible la portion de circuit en fermant deux vannes(sinon vidange complète du circuit).

-vider la pression par le groupe de sécurité (dans notre cas, il est ok) et le faire ''claquer'' quelques fois la bille interne.

-dévisser le vase (il doit se dévisser à la main si tout vas bien). attention, prévoir des sceaux pour l'eau restante qui va couler.
un vase plein d'eau et lourd confirmera qu'il est HS.

-le remplacer par un vase de volume identique et de pression identique(généralement pré-taré à 1bar, mais ici c'est 3 bar :kesako: (perso, jamais vu ça)).

-refaire plusieurs fois l'appoint d'eau à 1,5 à froid en purgeant le circuit.

il faut de la fillasse avec sa graisse pour le remonter (un vendeur GSB vous renseignera si besoin pour la plus approprié et la mise en oeuvre très facile).
un vase coute entre 20 et 30 € TTC chez les fournisseurs pro en sanitaire.
ils vous ajusterons surement la tare à 3 bar sinon le faire à la station service car l'air injecté doit etre sec (pas de pompe à vélo ou autre pompe qui injectent de l'air embiant qui diminu considérablement l'esperance de vie de la menbrane).
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......
Avatar de l’utilisateur
Arta
Messages : 132
Inscription : 07/05/06 14:09
Localisation : Le Midi avec son beau soleil !

merci

Message par Arta »

:D

Piouuu alors la un GRAND MERCI à vous tous, les réponses sont précises.

Je vous remercie vraiment.

Je ne manquerais pas de vous tenir informer.

Bonnes fêtes :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
L'Aventurier du bricolage.
Avatar de l’utilisateur
Arta
Messages : 132
Inscription : 07/05/06 14:09
Localisation : Le Midi avec son beau soleil !

Message par Arta »

Des professionnels sont venus, il manquait un peu de pression dans le vase, en fait il faut 800 grammes de pression.

J'ai vu comment il procédait, il vide l'eau des radiateurs, puis tout simplement avec un petit compresseur gonfle pour obtenir les 800 grammes, qui correspondent je pense à 0,8 bar.

Bonnes fêtes à tous et merci.
L'Aventurier du bricolage.
Répondre