Section de fil en sortie du 30 mA

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Avatar de l’utilisateur
SG1
Messages : 167
Inscription : 07/10/06 08:34

Section de fil en sortie du 30 mA

Message par SG1 »

Bonjour,

Je continu mon installation sur mon tableau :

J'ai une arrivée en fils 16 mm² sur le 30 mA (1 neutre et trois phases. J'utilise une installation en triphasée pour créer trois lignes en 220v).

A la sortie du 30 mA, quelle section de fil dois-je utiliser pour relier les disjoncteurs ?

Merci

@+
Avatar de l’utilisateur
ms83
Messages : 1259
Inscription : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

30mA = difference admise entre courant sur le neutre et courant sur les phase. Au dela, ca saute.
Mais votre 30mA indique aussi un amperage maxi (calibre). 10A, 16A, 30A, ...
Au dela de cet amperage, ca saute aussi. Mais en dessous, ca saute pas. Donc un fil de sortie doit pouvoir supporter le calibre.
Avatar de l’utilisateur
SG1
Messages : 167
Inscription : 07/10/06 08:34

Message par SG1 »

Bonjour,

Merci pour les infos...
...qui ne me donnent pas la section de fil à utiliser !

Mon 30mA c'est un 40A Triphasé

Merci

@+
Avatar de l’utilisateur
xavinou
Messages : 1542
Inscription : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Code : Tout sélectionner

Section            Intensité               Puissance
en mm²             en ampères             en watts
 1,5                   10                  2300
 2,5                   16                  3680
 4                     25                  5750
 6                     32                  7360
10                     40                  9200
16                     63                 14490
Voila un petit tableau qui doit t'aider !
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Avatar de l’utilisateur
SG1
Messages : 167
Inscription : 07/10/06 08:34

Message par SG1 »

Bonjour,
xavinou a écrit : Voila un petit tableau qui doit t'aider !
En effet...

Donc, ayant un abonnement de 9 kW, du 10mm² devrait être suffisant ?

Merci

@+
Avatar de l’utilisateur
ms83
Messages : 1259
Inscription : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

SG1 a écrit :Merci pour les infos...
...qui ne me donnent pas la section de fil à utiliser !

Mon 30mA c'est un 40A Triphasé
SG1 a écrit :Donc, ayant un abonnement de 9 kW, du 10mm² devrait être suffisant ?
Sur le site EDF, on precise que l'abonnement 9kVA (et non 9kW) correspond a un reglage disjoncteur de 45A. 45A, c'est pas 40. Attention a la confusion.

Mais comme maintenant nous savons que votre 30mA est en 40A, le tableau de Xavinou nous pointe effectivement le 10mm².
Avatar de l’utilisateur
SG1
Messages : 167
Inscription : 07/10/06 08:34

Message par SG1 »

bonjour,
ms83 a écrit : Sur le site EDF, on precise que l'abonnement 9kVA (et non 9kW) correspond a un reglage disjoncteur de 45A. 45A, c'est pas 40. Attention a la confusion.

Mais comme maintenant nous savons que votre 30mA est en 40A, le tableau de Xavinou nous pointe effectivement le 10mm².
Précision : Sur ma facture, il est bien indiqué «Puissance 9kW»
J'ai un compteur triphasé et 15A (Par phase, je suppose...)

@+
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Excusez moi, j'arrive un peu tard ...

Tout pouvant évoluer par la suite (on ne sait jamais), il me semblerait judicieux d'utiliser la même section que celle de l'arrivée jusqu'aux disjoncteurs, c'est à dire 4 x 16 mm² dans le cas présent.

Et une simple remarque sans importance : En monophasé, la tension nominale est de 230 Volts depuis longtemps (et non 220). Ce qui fait 400 Volts entre phases (et non 380).

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Avatar de l’utilisateur
ms83
Messages : 1259
Inscription : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Detail interessant. Un 30mA triphasé labelisé 40A, c'est 40A par phase en sortie ou 40/3 Amperes ?
Dans tous les cas, la section des fils doit correspondre a cet amperage, sans tenir compte de l'abonnement (qui peut changer).
Avatar de l’utilisateur
xavinou
Messages : 1542
Inscription : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Sur le disjoncteur, en tri, c'est 3 x 40A !!
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Avatar de l’utilisateur
ms83
Messages : 1259
Inscription : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Ouf. C'est donc le meme principe que le disjoncteur EDF.

Donc un 30mA 40A en sortie d'un abonnement 9kW triphasé, "servira" plus pour son 30mA que pour son 40A.

Merci de cette precision
Avatar de l’utilisateur
SG1
Messages : 167
Inscription : 07/10/06 08:34

Message par SG1 »

Bonjour,
Totor a écrit : Et une simple remarque sans importance : En monophasé, la tension nominale est de 230 Volts depuis longtemps (et non 220). Ce qui fait 400 Volts entre phases (et non 380).
Tout à fait d'accord, mais dans l'utilisation courante, 90% des gens utilisent toujours les anciennes appellations...

Merci pour les infos

@+
Répondre