Section de fil en sortie du 30 mA
Section de fil en sortie du 30 mA
Bonjour,
Je continu mon installation sur mon tableau :
J'ai une arrivée en fils 16 mm² sur le 30 mA (1 neutre et trois phases. J'utilise une installation en triphasée pour créer trois lignes en 220v).
A la sortie du 30 mA, quelle section de fil dois-je utiliser pour relier les disjoncteurs ?
Merci
@+
Je continu mon installation sur mon tableau :
J'ai une arrivée en fils 16 mm² sur le 30 mA (1 neutre et trois phases. J'utilise une installation en triphasée pour créer trois lignes en 220v).
A la sortie du 30 mA, quelle section de fil dois-je utiliser pour relier les disjoncteurs ?
Merci
@+
30mA = difference admise entre courant sur le neutre et courant sur les phase. Au dela, ca saute.
Mais votre 30mA indique aussi un amperage maxi (calibre). 10A, 16A, 30A, ...
Au dela de cet amperage, ca saute aussi. Mais en dessous, ca saute pas. Donc un fil de sortie doit pouvoir supporter le calibre.
Mais votre 30mA indique aussi un amperage maxi (calibre). 10A, 16A, 30A, ...
Au dela de cet amperage, ca saute aussi. Mais en dessous, ca saute pas. Donc un fil de sortie doit pouvoir supporter le calibre.
Code : Tout sélectionner
Section Intensité Puissance
en mm² en ampères en watts
1,5 10 2300
2,5 16 3680
4 25 5750
6 32 7360
10 40 9200
16 63 14490
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
SG1 a écrit :Merci pour les infos...
...qui ne me donnent pas la section de fil à utiliser !
Mon 30mA c'est un 40A Triphasé
Sur le site EDF, on precise que l'abonnement 9kVA (et non 9kW) correspond a un reglage disjoncteur de 45A. 45A, c'est pas 40. Attention a la confusion.SG1 a écrit :Donc, ayant un abonnement de 9 kW, du 10mm² devrait être suffisant ?
Mais comme maintenant nous savons que votre 30mA est en 40A, le tableau de Xavinou nous pointe effectivement le 10mm².
bonjour,
J'ai un compteur triphasé et 15A (Par phase, je suppose...)
@+
Précision : Sur ma facture, il est bien indiqué «Puissance 9kW»ms83 a écrit : Sur le site EDF, on precise que l'abonnement 9kVA (et non 9kW) correspond a un reglage disjoncteur de 45A. 45A, c'est pas 40. Attention a la confusion.
Mais comme maintenant nous savons que votre 30mA est en 40A, le tableau de Xavinou nous pointe effectivement le 10mm².
J'ai un compteur triphasé et 15A (Par phase, je suppose...)
@+
Excusez moi, j'arrive un peu tard ...
Tout pouvant évoluer par la suite (on ne sait jamais), il me semblerait judicieux d'utiliser la même section que celle de l'arrivée jusqu'aux disjoncteurs, c'est à dire 4 x 16 mm² dans le cas présent.
Et une simple remarque sans importance : En monophasé, la tension nominale est de 230 Volts depuis longtemps (et non 220). Ce qui fait 400 Volts entre phases (et non 380).
Tout pouvant évoluer par la suite (on ne sait jamais), il me semblerait judicieux d'utiliser la même section que celle de l'arrivée jusqu'aux disjoncteurs, c'est à dire 4 x 16 mm² dans le cas présent.
Et une simple remarque sans importance : En monophasé, la tension nominale est de 230 Volts depuis longtemps (et non 220). Ce qui fait 400 Volts entre phases (et non 380).
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Bonjour,
Merci pour les infos
@+
Tout à fait d'accord, mais dans l'utilisation courante, 90% des gens utilisent toujours les anciennes appellations...Totor a écrit : Et une simple remarque sans importance : En monophasé, la tension nominale est de 230 Volts depuis longtemps (et non 220). Ce qui fait 400 Volts entre phases (et non 380).
Merci pour les infos
@+