Bonjour a tous le monde ;
Je revone un appartement de 90 m² dans une maison. Le tableau est tres ancien (aucun ID) j'ai donc decidé de le remplacer. J'aimerais avoir votre avis sur ce que je souhaite faire :
ID Type AC 40A avec :
- Circuit 20A pour 6 socles de prises , fils 2,5mm²
- Circuit 20A pour lave vaisselle , fils 2,5mm²
- Circuit 16A pour 6 lampes , fils 2,5mm²
ID Type AC 40A avec :
- Circuit 20A pour 8 socles de prises , fils 2,5mm²
- Circuit 20A pour 7 socles de prises , fils 2,5mm²
- Circuits 20A pour petite chaudiere a gaz , fils 2,5mm²
- Circuit 16A pour 6 lampes , fils 2,5mm²
ID Type A 40A avec :
- Circuit 32A pour plaque cuisson , fils 6 mm²
- Circuit 20A pour four , fils 2,5mm²
- Circuit 20A pour lave linge , fils 2,5mm²
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de votre aide
remplacement tableau
Re: remplacement tableau
J'appose quelques modifs en rouge :
Pour vos appareils de cuisson, quelles sont les données des plaques signalétiques ? (Ampères, Watts ? .... )
Bien qu'un adage nous dise que :" Qui peut le plus, peut le moins", il faut penser sécurité, et là, il vaut mieux rester dans une mesure assez juste.sauvezon a écrit :Bonjour a tous le monde ;
Je renove un appartement de 90 m² dans une maison. Le tableau est tres ancien (aucun ID) j'ai donc decidé de le remplacer. J'aimerais avoir votre avis sur ce que je souhaite faire :
ID Type AC 40A avec :
- Circuit 20A 16A pour 6 socles de prises , fils 2,5mm²
- Circuit 20A 16A pour lave vaisselle , fils 2,5mm²
- Circuit 16A 10A pour 6 lampes , fils 2,5mm² 1,5mm²
ID Type AC 40A avec :
- Circuit 20A 16A pour 8 socles de prises , fils 2,5mm²
- Circuit 20A 16A pour 7 socles de prises , fils 2,5mm²
- Circuits 20A 16A pour petite chaudiere a gaz , fils 2,5mm² (sauf si spécifications techniques particulières de la chaudière)
- Circuit 16A 10A pour 6 lampes , fils 2,5mm² 1,5mm²
ID Type A 40A avec :
- Circuit 32A pour plaque cuisson , fils 6 mm² (Quelles sont les données du fabriquant ?)
- Circuit 20A pour four , fils 2,5mm² (Four à gaz ? avec tourne broche et/ou eclairage electrique ou tout electrique ?)
- Circuit 20A 16A pour lave linge , fils 2,5mm²
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de votre aide
Pour vos appareils de cuisson, quelles sont les données des plaques signalétiques ? (Ampères, Watts ? .... )
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Re: remplacement tableau
Bonjour et merci pour votre aide.xavinou a écrit :
Pour vos appareils de cuisson, quelles sont les données des plaques signalétiques ? (Ampères, Watts ? .... )
Je ne peux pas vous donner d'indication sur les appareils de cuisson car cet appartement est destiné a une location.
Merci encore