j'aime rais installer une douche(si en métal)doit-elle aussi être reliée à la liaison équipotentielle,ainsi que tyuaux d'eau et chauffage electrique vers la (prise)terre.comment réaliser cette liaison en gardant de l'esthétique dans la sdb.si je choisis de mettre un chauffage electrique à 2,25m Ht du sol,comment faire tout ce parcours avec ce fil de terre sans que cela choque et avoir une bonne réalisation sur le travail.
Bonjour,
Tous les éléments métalliques de cette salle d'eau (douche, tuyaux, luminaires, huisseries,...) doivent être reliés à la terre par un conducteur de couleur vert-jaune s'il est isolé.
Ce conducteur ne doit pas être noyé directement dans une paroi, ou le sol, ou le plafod, sans conduit isolant. Sa section minimale est de 4 mm² s'il est posé directement sans protection mécanique, ou 2,5 mm² s'il est protégé contre les chocs et écrasements (c'est le cas général des fils sous gaine ou "profilés" en plastique, anciennement nommés "moulures").
C'est d'ailleurs cette dernière solution que je vous propose d'utiliser : Vous trouverez en GSB ou dans les commerces spécialisés ces "moulures" en plastique de diverses dimensions, à coller (colle en tube ou en cartouches), qui peuvent ensuite être peintes. Certaines, de petite taille, sont "auto-adhésives" (et ça tient bien !).
Je me permets de vous rappeler que même si un radiateur est de classe II (donc sans terre à raccorder), la norme stipule qu'il faut quand même amener un fil de terre de même section que les autres (dans le cas d'un remplacement éventuel ultérieur ...).
Tous les éléments métalliques de cette salle d'eau (douche, tuyaux, luminaires, huisseries,...) doivent être reliés à la terre par un conducteur de couleur vert-jaune s'il est isolé.
Ce conducteur ne doit pas être noyé directement dans une paroi, ou le sol, ou le plafod, sans conduit isolant. Sa section minimale est de 4 mm² s'il est posé directement sans protection mécanique, ou 2,5 mm² s'il est protégé contre les chocs et écrasements (c'est le cas général des fils sous gaine ou "profilés" en plastique, anciennement nommés "moulures").
C'est d'ailleurs cette dernière solution que je vous propose d'utiliser : Vous trouverez en GSB ou dans les commerces spécialisés ces "moulures" en plastique de diverses dimensions, à coller (colle en tube ou en cartouches), qui peuvent ensuite être peintes. Certaines, de petite taille, sont "auto-adhésives" (et ça tient bien !).
Je me permets de vous rappeler que même si un radiateur est de classe II (donc sans terre à raccorder), la norme stipule qu'il faut quand même amener un fil de terre de même section que les autres (dans le cas d'un remplacement éventuel ultérieur ...).
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !