les normes d'aération

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
seti
Messages : 40
Inscription : 20/04/07 15:32

les normes d'aération

Message par seti »

salut a tous

ça y'est j'ais ma chaudiére gaz a cheminée (occase.....pas les moyens autrement)
ce que je voudrais savoir c'est les normes d'aération du local pr une bonne combustion
cette chaudiére a une puissance de 23km.
dimension grille en bas ......? en haut ...?
merci
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Une puissance de 23 km ? :roll: Je pense que c'est 23 kW :lol: (c'est pas grave).

Un pro chauffagiste m'a dit que, en France, les 2 grilles d'aération basse et haute (sauf pour les chaudières à ventouse) doivent avoir au minimum une section de passage de 100 cm², ce qui est généralement acquis en faisant des ouvertures circulaires de 125 mm de diamètre.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
seti
Messages : 40
Inscription : 20/04/07 15:32

Message par seti »

kw bien sur , merci
Répondre