raccordement

Message par badel@engref.fr »

EDF va me poser un compteur (18 kW) a 30 m de la maison . Je dois m'occuper du raccordement entre compteur et maison . La longeur totale (exterieur + interieur jusqu'au tableau) est de 45m.
- Quel cable dois je utiliser ?
- cable gaine ou fils separes ?
- Quelle section ?
- enfin , puis je passer plusieurs cables (pour 2 installations separees) dans la meme gaine de diametre 40 mm enterree ?

Merci.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: raccordement

Message par Totor »

Bigre, 18 Kw en 230 V, ça fait dans les 80 A à ramener en bifilaire + terre sur 45 m.

Je conseillerais du 20 mm², ce qui donne une perte max en ligne dans les 7 V et une puissance conjointe perdue d'environ 520 Watts, soit dans les 12 Watts par mètre, donc un échauffement en pleine charge probablement inférieur à 10 degrés, ce qui est parfaitement admissible (estimation au pif ... avec l'expérience).

Le type de câble ? modèle étanche pour canalisations enterrées (bifilaire possible), voir les dénominations normalisées que j'ai oubliées... (en retraite depuis 12 ans !).

Plusieurs câbles sont possibles dans le fourreau à condition de ne pas être serrés (50 % de place libre, c'est bien) et d'avoir la section suffisante pour ne pas chauffer beaucoup en pleine charge (15 à 20 ° au dessus de l'ambiante est un maximum raisonnable).

Qu'en pensent les spécialistes "bâtiment" ? Moi, je serais plutôt du genre spécialiste "bas niveau"...

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: raccordement

Message par JL »

Bonjour
Mais non Totor, toujours au top comme d'habitude.
Le plus simple pour savoir quoi passer est de demander à EDF, ils vous
fourniront toutes les données adaptées à votre cas précis : section du câble
d'alimentation, de la gaine, etc…
La gaine est de la gaine TPC rouge avec tire-fil, le câble est de type U1000R2V.
Pour la section, voir avec eux 25 ou 35 mm2 selon la distance.
Pour les câbles supplémentaires, cela dépend de l'emplacement du compteur
(qui dépend de la distance de la maison au coffret extérieur inférieur ou supérieur à
30 m).
Si le compteur est à l'intérieur, il faut passer un câble de téléreport avec le câble
d'alimentation (pour relevé du compteur à distance), c'est un câble spécial de
téléreport.
Si le compteur est à l'extérieur (dans le coffret), vous devrez passer un câble pour
le contact du double tarif (2 x 1,5 mm2) et un câble de téléinformation à partir du
compteur. Le câble de téléinformation (1 paire torsadée avec drain) est utilisé
pour tout ce qui est délesteur et régulation de chauffage.
Il n'est pas recommandé de passer deux câbles pour deux alim différentes. Si le
compteur est à l'intérieur, c'est tout vu.
Il est préférable de repartir du premier tableau de protection.
JL

sam

Re: raccordement

Message par sam »

Bonsoir si vous n'avez toujours pas trouver la solution.

Tout dabord le compteur et de 18 kw mais c'est ca puissance maxi (90 A) l'EDF ne vous fournira que 60A
pour une maison individuel, pour le cable se fier a JL
par contre votre fourreau me semble beaucoup trop petit surtout pour 40 m.Votre compteur se forcement dans votre coffret en limite de propriete surtout bien verifier que le disjoncteur mis avec et bien "selectif "
c'est a dire retardé par raport a celui qui saura a l'intérieur de votre habitation.Autre moyen pour resoudre le probleme de teleinformation mettre un autre compteur dans l'habitation pratique aussi pour comtroler sa consomation ou les information si trouvant .

Répondre