Interrupteur à deux positions ON ?

Message par Aurele »

Existe-t-il des interrupteurs permettant d'allumer SOIT un luminaire SOIT un autre (pas de position OFF, mais deux positions ON, en fait).
Ou faut-il que je trafique un interrupteur classique.

Merci de me répondre par mail...

AB.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Interrupteur à deux positions ON ?

Message par JL »

Bonjour
Pas besoin de trafiquer un interrupteur, il suffit d'utiliser un simple va-et-vient.
Faites arriver la phase sur le plot commun marqué P ou L ou commun. Vous
ressortez sur l'un des contacts pour la phase de la lampe 1 et sur l'autre pour la
phase de la lampe 2. Les fils de neutre et de terre allant directement aux lampes.
Avec cette solution, vous ne pouvez pas éteindre vos lampes mais sélectionner
l'une ou l'autre (mais pas les deux en même temps, car c'est encore un autre
montage avec un double va-et-vient ou double allumage ou double interrupteur).
JL

Aurele

Schéma pour bien comprendre

Message par Aurele »

Voir ci joint (Word 97) pour bien comprendre ce que je recherche.

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Re: Schéma pour bien comprendre

Message par ms83 »

Eh bien voila qui est clairement expliqué. En revanche, le schéma est faux ou alors déposez vite un brevet car avoir de la lumière sans alimentation en énergie devrait vous raporter gros.
Plaisanterie mise a part, mettez a votre point 9 un interrupteur va et vient comme suggéré par JL et vous aurez :
- pas de lumière quand 2 est sur OFF,
- la basse tension 8 OU la lampe 6 suivant la position de l'inter 9 si 2 est sur ON.
Quand à l'inter inverseur 3 position du magasin de bricolage il vous permettrai de laisser 2 toujours sur ON et d'avoir 6 OU 8 OU rien. Pour le cablage, il est surement indiqué un pole commun et il suffit de cabler comme indiqué par JL.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: Schéma pour bien comprendre : pas sûr !

Message par Totor »

Bonjour Aurèle.
Permettez-moi de mettre mon grain de sel.
Une question :

- Vous désirez un inverseur avec 2 positions de commande, c'est à dire allumer une lampe ou l'autre ? Dans ce cas, un inverseur va et vient convient parfaitement, comme l'ont déjà dit nos amis...

- Ou bien vous voulez un inverseur à 3 positions de commande, c'est à dire une lampe allumée d'un côté, rien au centre (tout éteint) et l'autre lampe allumée de l'autre côté ? Dans ce cas, ce genre d'inverseur existe, mais seulement en professionnel et sur commande dans des magasins spécialisés. Par exemple, APR le fait, mais il faut monter l'inverseur sur une plaque (collerette à visser). Pas facile pour une néophyte...

En résumé, je vous conseille le "va et vient" avec un simple interrupteur additionnel sur la phase pour allumer et eteindre la lampe sélectionnée.

C'est plus clair ? Bon courage...

aurele

Merci au MS83 et Totor.

Message par aurele »

De fait, l'alim n'est pas décrite sur mon schéma. Disons qu'elle va de soi avec la présence de l'interrupteur mural 2.

Ceci dit, j'ai trouvé (et installé) mon bonheur hier soir. Pour Totor, le Va et vient ne convenait pas même si son principe de fonctionnement correspond parfaitement à ce que je recherchais, pour la bonne raison que je n'ai pas l'impression que ça existe sous une autre forme que de l'"encastrable".
C'est donc un petit inverseur tout bête qui m'a sauvé de tous mes soucis. (il ressemble beaucoup à celui que j'ai essayé de représenter sur mon schéma).

Merci à tous une fois encore.
Aurèle

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Re: Merci au MS83 et Totor.

Message par ms83 »

Ce qui me fait peur avec l'inverseur de votre schéma est qu'il me fait fortement penser a un modèle non compatible avec le 230V. Avant de prendre une chataigne, vérifiez la tension indiqué sur le bidule.
Sinon, pour sur il y a legions d'inverseurs non encastrable: c'est le modèle encastrable que l'on monte dans un boîtier a fixer et non a encastrer.

Répondre