Bonjour, j'ai un petit soucis sur un va et viens. il fait disjoncter mon installation. De plus, en position éteinte la lumière clignote. Après vérifications, il s'avère que j'ai 115 V entre le retour lampe et une des navettes.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et possède une explication, je prends.
De plus, j'ai une prise ou après avoir enlevé le fusible, je mesure aussi 115 v! Les 2 circuits sont totalement indépendant.
Si quelqu'un sait, tant mieux,
Merci
Problème sur un Va et vient
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Vous avez plusieurs soucis :
- Disjoncteur qui disjoncte : C'est presque certainement un défaut d'isolement quelque part (un contact avec une "masse" ?), voire un court-circuit franc. Il faut rechercher la cause et y remédier ... C'est évident, non ?
- Lampe qui clignote : Si c'est une lampe à "économie d'énergie", c'est normal. Le sujet a déjà été traité ici. C'est simplement un "retour" inductif de 2 fils qui se côtoient bien qu'étant isolés (un condensateur en quelque sorte) avec, en plus, et peut être, un léger courant de fuite dans un interrupteur qui a déjà bien servi (mais qui est toujours bon).
Le remède, si cela vous gêne vraiment : Par exemple un condensateur de 50 nanofarads ou 0,1 microfarad isolé à 250 Volts alternatif aux bornes de la lampe.
- Mesure de 115 Volts, courant coupé : C'est encore normal si vous utilisez un multimètre électronique à très haute impédance d'entrée (par exemple 10 mégohms ...) pour la même raison que précédemment. Mettez en parallèle (ou en dérivation) une lampe classique 230 V - 25 Watts et vous constaterez sans doute qu'il n'y a plus de tension ...
Tenez nous au "courant" . Merci.
- Disjoncteur qui disjoncte : C'est presque certainement un défaut d'isolement quelque part (un contact avec une "masse" ?), voire un court-circuit franc. Il faut rechercher la cause et y remédier ... C'est évident, non ?
- Lampe qui clignote : Si c'est une lampe à "économie d'énergie", c'est normal. Le sujet a déjà été traité ici. C'est simplement un "retour" inductif de 2 fils qui se côtoient bien qu'étant isolés (un condensateur en quelque sorte) avec, en plus, et peut être, un léger courant de fuite dans un interrupteur qui a déjà bien servi (mais qui est toujours bon).
Le remède, si cela vous gêne vraiment : Par exemple un condensateur de 50 nanofarads ou 0,1 microfarad isolé à 250 Volts alternatif aux bornes de la lampe.
- Mesure de 115 Volts, courant coupé : C'est encore normal si vous utilisez un multimètre électronique à très haute impédance d'entrée (par exemple 10 mégohms ...) pour la même raison que précédemment. Mettez en parallèle (ou en dérivation) une lampe classique 230 V - 25 Watts et vous constaterez sans doute qu'il n'y a plus de tension ...
Tenez nous au "courant" . Merci.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Réponse à un MP :
- Un condensateur comme indiqué est un petit boîtier d'environ 2 cm de long et 1 cm de large au maximum avec 2 fils de sortie, à brancher au plus près aux bornes de la lampe, avec les fils d'alimentation. Attention à l'isolement des fils, ne pas faire de court-circuit, la place est souvent réduite !
- Si votre disjoncteur coupe couramment mais de façon aléatoire, c'est que vous avez un "défaut" fugace, par exemple 2 fils dénudés qui sont trop près, ou bien un fil dénudé qui frôle une partie conductrice à la terre. De plus, sur un va et vient, c'est peut être l'un des fils "navette" qui a ce défaut, ce qui provoque la disjonction une fois sur deux ... Il faut investiguer, rechercher ... Un contrôleur d'isolement classique ne vous apportera pas grand chose dans votre cas. N'oubliez pas que 2 fils dénudés sous tension et très proches peuvent présenter un bon isolement entre eux mais amorcer un "claquage" (avec arc) du fait de la tension appliquée ...
Je vous conseille d'avoir recours à un professionnel, ou au moins à un bricoleur expérimenté en électricité et suffisamment outillé.
- Un condensateur comme indiqué est un petit boîtier d'environ 2 cm de long et 1 cm de large au maximum avec 2 fils de sortie, à brancher au plus près aux bornes de la lampe, avec les fils d'alimentation. Attention à l'isolement des fils, ne pas faire de court-circuit, la place est souvent réduite !
- Si votre disjoncteur coupe couramment mais de façon aléatoire, c'est que vous avez un "défaut" fugace, par exemple 2 fils dénudés qui sont trop près, ou bien un fil dénudé qui frôle une partie conductrice à la terre. De plus, sur un va et vient, c'est peut être l'un des fils "navette" qui a ce défaut, ce qui provoque la disjonction une fois sur deux ... Il faut investiguer, rechercher ... Un contrôleur d'isolement classique ne vous apportera pas grand chose dans votre cas. N'oubliez pas que 2 fils dénudés sous tension et très proches peuvent présenter un bon isolement entre eux mais amorcer un "claquage" (avec arc) du fait de la tension appliquée ...
Je vous conseille d'avoir recours à un professionnel, ou au moins à un bricoleur expérimenté en électricité et suffisamment outillé.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !