Bonjour,
un problème de maison prévoit de mettre la GTL dans un local de 1m² sans lumière ayant pour but de ranger des manteaux dedans. Que dit la norme pour cela? Dois-je prévoir le tableau sur le coté ou en fond de local?
Merci de vos conseils car j'aimerai ne pas contrarier le Mr du Consuel lors du contrôle....

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Je ne sais pas si la norme NF C 15 100 "descend" à ce niveau de détail.

Il est seulement impératif que le tableau soit parfaitement accessible et sous entendu "visible".

Je vous conseillerais donc de le placer, dans votre cas, juste à l'entrée du petit local, le long du mur, et pas derrière la porte mais en face.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !